Hallo zusammen,
ich habe eine Anlage mit einem Mobile Panel, nun wünscht der Kunde ein 2. TP mit den selben Funktione. Handbetrieb soll damit ausgeführt werden.

Kann es Probleme geben wenn die Panels keine getrennten DB`s haben = auf die identischen Störmelde DB`s schauen und die Befehle von beiden Panels auf dem gleichen bit landen???Sicherheitsmäßig ist die Anlage abgeschottet.
 
Hi,

ich habe das schonmal testweisse mit zwei OP15 gemacht.
Geht, nur werden die Bilder eben an den beiden Panels mit umgeschalten.
(wenn ich mich noch richtig erinnere).

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab auch zwei Mobol Panels dran, die sind aber so angesteuert, das der Bildaufruf immer über die SPS geht , und die zwei Panels immer das gleiche bild anzeigen.

Alternativ würde ich eventuel das eine Panel sperren, wenn man am anderen z.B. im Handbetrieb ist.
Der Bereichszeiger für Bilder und Steuerungsauftrag sollte getrennt sein.

Bei den Störmeldungen hängt es sehr stark von deiner Umsetzung des Störmeldeverfahrens ab. Bei meiner Anlage wurde diese durch meinen Auftraggeber vorgegeben. Die löschen alle Meldungen mit einer Taste und setzen das Quittierbit, dadurch verschwinden alle Meldungen. Das gefällt mir aber gar nicht, vor jahren hab ich schon mal eine Anlage gemacht. Da habe ich alle Bits genau ausgewertet, das heisst jedes Panel hatte einen eigenen Störmeldebereich. Die Störungen wurden an beiden Panel angezeigt, wurde dann mit ACK (war noch OP17) eine einzelne Meldung quittiert so habe ich das Quiitiersignal vom OP als Quiitierung der SPS an das ander Panel übergeben.
Du musst also nach meiner Meinung nur bei den Bereichszeigern und Störmeldungen aufpassen.
 
... wenn du aber auf beiden Bediengeräten die gleiche Seite auf hast dann wirst du ggf. gar nicht steuern können (weil das tun sie ja nun beide). Die Anzeigefunktionen kannst du parallel benutzen - für Steuerbits und -Werte würde ich für jedes Bediengerät seperate Speicherbereiche benutzen und die in der SPS entsprechend zusammenführen.

Gruß
LL
 
also ich hatte bis jetzt nie damit probleme

anlage mit 3x MP277 10" und 3 TP177 6" alle greifen auf die selben variablen zu. schreiben lesen kein probelm
 
:confused: ... welche Variablen mit welchen Funktionen benutzt ihr denn so ?
Eingabefelder , Taster ?

Bei Tastern wird es ggf. noch funktionieren (Bit_setzen etc.). Was ist mit dem Pendant zum, was bei ProTool "Zustandsschaltfläche" hies (ich habe da jetzt nicht den korrekten Flex-namen parat ...
 
Von Variablen, bit setzen bei Tastendruck, Globale Tasten in der Vorlage ist eigentlich alles dabei und funktioniert ohne Probleme.
 
Jop,

und wenn kritisch wird, 'einfach' die bei Änderung eines Wertes triggern und den zuletzt geänderten Wert übernehmen. Den dann auch ins andere Panel spielen, bzw in einen DB, das Panel holt sich den Wert dann ja selber...

Greetz, Tom
 
Op

beim Berechszeiger Koordinierung kanns da schon Probleme geben wenn man das Lebensbit auswertet. Auch bei Quittierung OP je nach Meldeverfahren (wie schon beschrieben).

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
beim Berechszeiger Koordinierung kanns da schon Probleme geben wenn man das Lebensbit auswertet. Auch bei Quittierung OP je nach Meldeverfahren (wie schon beschrieben).

André


darum gings ja auch nicht

Hallo zusammen,
ich habe eine Anlage mit einem Mobile Panel, nun wünscht der Kunde ein 2. TP mit den selben Funktione. Handbetrieb soll damit ausgeführt werden.

Kann es Probleme geben wenn die Panels keine getrennten DB`s haben = auf die identischen Störmelde DB`s schauen und die Befehle von beiden Panels auf dem gleichen bit landen???Sicherheitsmäßig ist die Anlage abgeschottet.
 
Hmi

darum gings ja auch nicht

woher weisst du dass mitchih den Bereichszeiger Koordinierung nicht verwendet?

Kann es Probleme geben wenn die Panels keine getrennten DB`s haben = auf die identischen Störmelde DB`s schauen und die Befehle von beiden Panels auf dem gleichen bit landen???

Es ist empfehlenswert bei HMI-Geräten das Lebensbit zu verwenden. Falls es verwendet wird gibts Probleme wenn beide Panels draufschreiben. Das gilt auch für andere Sachen die vom System geschrieben werden.

André
 