Hallo,

meine Frage wird für die meisten Mitglieder hier im Forum wohl kein Problem sein, aber ich bin mir einfach nicht sicher...

Es handelt sich um ein OP mit Visu(Software WinCC felxible 2007) mit dem man über eine S7-400 einen Prozess steuern kann. Das S7 Programm und die Visu wurde auf einem Laptop erstellt und laufen einwandfrei.

Nun zu meinem Problem:

Das OP ist ein PC477 15" Touch mit Windows drauf. Die Runtime konnte ich bisher nur auf meinem Laptop testen, möchte aber jetzt mal auch was auf dem OP sehen.
Muss ich dafür Wincc flex auf dem Panel installieren und von dort aus die Runtime starten oder kann ich von meinem Laptop aus die Runtime auf das Panel über die MPI-Verbindung, die von der S7-400 zum Panel besteht, transferieren? Wenn ja wie? Hab da schon viel versucht, aber das Panel ist unter "Erreichbare Teilnehmer" nicht zu sehen

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Gruß Michael
 
Zuerst muss WinCC Flex RT auf der PC installiert werden. Klaro.
Es gibt günstige "Bundels" wo WinCC Flex RT schon installiert ist. Beispiel: 6ES7676-1BA00-0CC0.

Um das RT Projekt auf den PC477 zu bringen gibt es mehrere möglicheiten.
Der eingachste ist so:

USB stick in dein Programmier-PC reinstecken.
Beim Transfer als Ziel ein PC Ordner spezifizieren. Dieser ordner ist dann dein USB Stick.
Passwörter sollen bei erste Transfer mittransferiert werden.
Dann einfach die erzugte .fwx und .pwx dateien mittels der USB stick auf den PC477 kopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JesperMP,

erstmal Danke für deine Antwort. Ich bin jetzt mittlerweile soweit, dass ich sogar von meinem Laptop aus das Projekt zum OP transferieren kann. Neustes und bis jetzt schwerstes Problem ist, dass WinCC flex RT nicht auf meinem PC 477 läufft...

Probleme:
-Ich habe Probleme mit dem Speicherplatz, der beträgt 1 GB. Alleine das Windows schluckt schon an die 700MB :(.
-Framework1.1 und Framework2 können nicht wegen Fehlern installiert werden.
-Ich habe nur Wincc flex RT installiert, der Systemloader funktioniert einwandfrei, aber sobald die Runtime gestartet werden soll bricht der Vorgang ab, und es gibt ne Fehlermeldung.

Frage:
-Ist es möglich, dass man für Windows Embedded eine ander WinCC flex Rt Version braucht, oder müsste das so passen.
-Ist die Installation vom Lizenzmanager erforderlich.
-Gibt es Möglichkeiten oder Trick noch ein paar MB Speicherplatz zu schaffen.

Ich habe da jetzt meine ganzen Wochenende investiert und komme nicht weiter an meinem Abschlussprojekt. Ich bin für jede Hilfe dankbar.

Gruß Michael
 
Hallo Michael,
ich weiß ja nicht was du da falsch gemacht hast, aber auf dem PC477 mit 1GB passt flexible, die RTX Runtime und es bleibt noch ausreichend platz über um irgendetwas anderes zu Installieren.

  • Ist auf deinen Rechner wirklich XP Empedded installiert...?
  • Hast du wirklich die flexible RT installiert oder etwa flexible ES...?
Flexible RT braucht ca. 250Mbyte, Flexible ES ca. 2Gbyte

gruss helmut
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Betriebsystem ist Windows XP Embedded Version 2002 mit SP2

Wincc flex RT habe ich jetzt installiert. Obs richtig installiert weiß ich leider nicht, da dass Problem mit dem Speicherplatz noch vorhanden sein könnte. Der Runtime Loader funktioniert weil die Daten von meinem PG zum OP erfolgreich transferiert werden. Nur tritt beim Öffnen der Runtime folgendes Problem auf:
" Die Projektierungsdatei "D:\Neuer Ordner\Projects\PDATA.FWX" konnte nicht geladen werden. Die Anwendung wird beendet."

Ich weiß jetzt nicht genau woran das liegen kann. Im Runtimeloader gibts unter Einstellungen noch Optionen die man einstellen kann, aber die sollten richtig sein. Folglich kann das Problem nur an Wincc flex RT liegen, oder?

Einstellung unter Runtimeloader sind:

Kanal1: Com1 nicht aktiviert
Kanal2: MPI aktiviert, Fernsteuerung nicht aktiviert.

Projektierungsdatei: D:\Neuer Ordner\Projects\

Rücktransferdatei: D:\Neuer Ordner\Projects\

Anwendung automatisch starten: D:\Neuer Ordner\HmiRtm.exe
//HmiRtm.exe befindet sich in diesem Ordner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst versuchen anstatt der .fwx Datei "zu starten", dieser Weg zu gehen:
Windows Start Menü .. SIMATIC .. WinCC Flexible 2007 Runtime .. WinCC Flexible 2007 Runtime.
Es erscheint dann ein Dialog-box wo Du spezifizieren muss welche .fwx Datei geladen werden soll.

Und Du kannst überprüfen ob der installierte RT Version mit der Projektierungssoftware übereinstimmt. Es muss denselbe HF und/oder SP version sein.
 
Habs geschafft und das schon um halb 4 :D

Nach endlosen Versuchen Speicherplatz zu schaffen, hab ich schließlich mit dem Programm Cleanup geschafft. Gab direkt mal 100 Mb mehr. Somit konnte ich flex Rt ohne Probleme installieren und anschließend das Projekt öffnen.

Vielen Dank für eure Hilfe, so konnte ich gut die Fehlerquellen eingrenzen.

Gruß Michael
 
Zurück
Oben