Frage zu OP73

JohnDoe

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
folgende Problematik.

Ich habe ein OP73, auf diesem soll ein bestimmtes Bild aktiviert werden, wenn ein Wahlschalter an der Anlage betätigt wird.
Dieser Wahlschalter geht auf einen Eingang einer S7-200.

Ich dachte ich lege einfach den entsprechenden Eingang auf eine Boolsche Variable und steuere damit dann das Bild im OP73 an. D.h. über die Ereigniss der Variable und dann auf Wertänderung.

Das funktioniert aber leider nicht!

Hat jemand einen Tipp für mich?

Vielen Dank schonmal im voraus!
 
Lösung

Hallo,
zwischenzeitlich habe ich die Lösung selber gefunden.

Ich nehme eine INT Variable X und sage im WINCC flex, das wenn die Obergrenze der Variable X überschritten wird, aktiviere Bild 2 und wenn die Untergrenze unterschritten wird, aktiviere Bild 1.
 
Zurück
Oben