Fehlermeldung "Zu viele Variablen"

bullimen

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich sitze gerade an einen Projekt mit Step7 5.4 und WinCC flex 2008 Standart, und erhalte immer wenn ich mit der Runtime arbeite eine Fehlermeldung " Es wurden zu viele Variablen (Powertags) projektiert". Obwohl beim generieren im Ausgabefenster, 15 verwendete Powertags angezeigt wird?

Kann mir da jemand helfen, mach ich da was falsch?

mfg Heiko
 
Die Runtime benötigt halt eine Lizenz für Variablen!
Und die wirst du nicht auf deinem Engineering-Rechner haben.
Falls es sich dabei um eine Panel-Projektierung handelt brauchst du dir über diese Meldung auch keine weiteren Gedanken machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klär mich auf!

Ich bin neu in dem Geschäft, was für eine Lizenz benötige ich den für die Runtime noch zusätzlich?
Ich war der Meinung ich besitze eine Lizenz automatisch durch den Kauf von WinCC flex 2008?

mfg bullimen
 
Die besitzt du auch. Du kannst auf der verpackung lesen wie viele Powertags für deine lizenz erlaubt sind ...

Wir haben meistens 512 Powertags ... ich glaube die nächstgrößere ist 2048.

beim generieren siehst du wie viele Powertags benutzt wurden. Dann kannst du entscheiden ob du Updatest auf die nächst höhere anzahl oder ob du versuchst was aus deinem Projekt rauszuschmeißen.
 
Ja genau!

Das war ja auch meine Frage! Das Ausgabefenster sagt das ich 15 Powertags verwende, und die Runtime meldet dann das zu viele verwendet werden, mit dem Hinweis das es nur 128 Powertags sein dürfen, da ich aber nur 15 verwende, stimmt da ja wohl was nicht, oder?

mfg bullimen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst gucken das du die Lizenz am richtigen platz hast.

wenn das ne Runtime ist die auf nem "fremden" rechner läuft muss die auch da mit dem licensemanager eingefügt worden sein.

oder genrierst du auf deinem rechner und da kommt der fehler ??? schau mal nach im licensemanager gibts ne option Lizenz überprüfen oder so. Vill steckt der Fehler da
 
Folgendes:

Für ein Panel braucht man keine Lizenzen! Dort kann man so viele Powertags anlegen wie das Panel kann (siehe technische Daten).

Für eine PC-Runtime braucht man Lizenzen für die Powertags (Kann man je nach Anzahl der Variablen bei Siemens bestellen).

Falls du nun auf deinem Rechner eine Visu (Egal ob Panel oder Runtime) "mal eben testen" möchtest, meckert Flexilbe halt auch rum das du Lizenzen dafür benötigst, auch wenn du "nur" 15 Powertags generiert hast.

Wie gesagt, möchtest du nur deine Visu auf deinem Engineering-Rechner testen brauchst du keine Lizenz, wenn du aber eine PC-Runtime projektierst musst du die erforderliche Lizenz bestellen.
 
Check ich das richtig,

wenn ich eine Runtime für eine "PC-Visu" projektieren würde bräuchte ich dann auf diesem Rechner eine extra Lizenz dafür, solange ich es aber nur auf "meinem" Projektierungsrechner teste, kommt zwar die Meldung, ich brauch mir aber nichts denken dabei?

Und sobald ich das Projekt in meine Steuerung und mein Panel geladen habe ist es sowieso egal?

mfg bullimen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du über einen fremden PC der zb. in einem Schaltschrank sitzt eine Runtime laufen lässt brauchst du auf diesem Rechner auch die Lizenz dafür.

Wenn dus auf deinem Rechner testest wird es wohl egal sein ... und auf anderen Panel kenn ich die Fehlermeldung nicht

da wird astralavista sicher nochmal drauf eingehen ;-)
 