Hallo liebe SPS-Kollegen,
Habe folgendes Problem bei einem OP77A.
In der Vergangenheit hatten wir eine Passwortabfrage realisiert indem wir auf einem Eingabe/Ausgabe Feld ein Kennwort eingegeben hatten. Dieses wurde mit Enter bestätigt. Anschließend wurde ein Taste betätigt in dessen Ereignisse stand bei LOSLASSEN:

1 Anmelden
__________Kennwort (Eingabe/Ausgabe)
__________Benutzername
2 Setze Bit
__________z.B. Tür auf

....

Hiebei wurde das Passwort des eingeloggten Benutzers überprüft und NUR wenn dieses korrket war wurde Punkt 2 getätigt. Bei falschem Passwort kam die bekannt Bildschirmausgabe "Ungültiges Kennwort....."

Bis das neue Update von WinCCflexible kam.

Jetzt wird Punkt 2 auch erfüllt wenn das Passwort in Punkt 1 falsch ist.
Toll gemacht SIEMENS!!!

Mein Frage: Wie kann man die Eingabe des Passwortes nach dem gleichen Verfahren jetzt tätigen.

Vielleicht mit Hilfe von VBS? Bin da aber totaler Neuling.

Eine Passwort per Benutzerverwaltung ist zwar einfacher aber vom Kunden leider nicht erwünscht.

Vielen Dank für eure Antworten. Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.

Robert
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Temporäre Dateien löschen und dann neue Generieren habe ich nicht versucht.
icon5.gif
icon5.gif
icon5.gif

Was genau meinst Du damit? Kannst Du das bitte etwas erläutern?
Macht man das in WinCC-flexible?

Gruß Robert
 
Flexible 2005: Projekt -> Generator -> Alles neu generieren
Flexible 2007: Extras -> Temporäre Dateien löschen

(kopiert von hier)
 
Das gibts doch nicht!
Jetzt geht´s.
Warum jetzt und vorher nicht???
Verstehe den Zusammenhang zwar nicht wirklich, aber hauptsache es funktioniert.

Danke für die Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlarlarm. Die komplette Funktion funktioniert doch nicht.
Das OP77 überprüft zwar das Passwort auf Richtigkeit und gibt Meldung bei falschem Passwort.
Das Bit wird aber trotzdem gesetzt, egal ob das Passwort richtig oder falsch ist.
Es soll aber nur gesetzt werden bei richtigem Passwort.

Also, wer weiß da Rat?
 
Also,
Laut Siemens gibt es für dieses Problem keinen einfachen Lösungsweg.
Ein Vorschlag von der Firma Siemens ist es , über Bereichszeiger einen steuerungsauftrag zu erzeugen. Über diesen soll ein Vergleich mit einem vorab in der SPS hinterlegten Passwort stattfinden. Bei einem Vergleich auf richtigkeit wird dann ein Bit gesetzt.
....
Klingt nach einem komplexen Weg, aber da komm ich wohl nicht drum rum.

Hat jemand schon Erfahrung auf dem Gebiet Bereichszeiger zur Passwortsteuerung benutzen?
 
Zurück