Hallo Leute,

habe ein sehr kurioses Problem mit WinCC flexible 2008 (SP1):confused:!

Habe eine Visualisierung für einen PC erstellt. Dort wollte ich ein ganz normales Textfeld abhängig von dem Zustand einer Variablen einblenden.
In dem einen Bild waren mehrere symbolische E/A Felder und eine Rezeptur-
anzeige mir Auswahl projektiert ind einem anderen Bild eine Kurvenanzeig.
In dem Bild mit den Auswahlfeldern verdeckten die Auswahlfelder teilweise
das Textfeld. In dem Bild mit der Kurvenanzeige war das Textfeld gar nicht
zu sehen. Das seltsame ist das das bei normalen Eingabefeldern nicht
auftritt.

Hatt jemand die gleichen Erfahrungen bzw. schon rausgefunden warum das so ist? Ich habe bei Siemens zwar schon eine Supportanfrage gemacht, dort hat man mir gesagt sie müßten das an die Entwicklung weiterleiten. Sie könnten jedoch nicht sagen wann sie dazu kommen.
 
Ist so!!!
Wurde von mir bei Siemens schon bei Flexible 2005 angeprangert...
Doof wenn man keine Legende in die Nähe der Kurve schreiben kann :-(
Die Leute bei Sie kümmert das nicht was Kunden wollen oder brauchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist so!!!
Wurde von mir bei Siemens schon bei Flexible 2005 angeprangert...
Doof wenn man keine Legende in die Nähe der Kurve schreiben kann :-(
Die Leute bei Sie kümmert das nicht was Kunden wollen oder brauchen.

Tja xhasx, wollte es nicht glauben habe aber jetzt die Bestätigung deiner Erkenntnis bekommen.

"dieses Verhalten ist Systembedingt und so definiert. Bei aktiven komplexeren Objekte wie Kurvenanzeige, Rezeptur, Symbolisches E/A Feld, Meldeanzeige ist es so das Objekte diese in der Runtime oder am Panel nicht überdecken sondern darunterliegen. Da diese Objekte selbst schon aktive Elemente beinhalten die nicht überdeckt werden sollen.
Es ist grundsätzlich projektierbar weil man ja zB die Meldeanzeige "ausblenden" könnte."

Hmmmmm Das heißt dann wohl weiter mit PopUps arbeiten oder jedes Bild 2x anlegen. 1 x als aktives Bild und einmal als dumme Grafik damit man etwas in den Vordergrund bringen kann.
 
An manchen Punkten ist Flexible einfach unflexibel :)
Die korrekt Produktbezeichnung von Siemens sollte wohl - WinCC unflexible sein :)
 