Sonderbares Verhalten der Rezepturanzeige !?!?!

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe mal ein Video angehängt, dass mein Problem zeigt.

Ich klicke auf Rezept 'WCTest' und ganz kurz (im Video nicht zu sehen), wird es geladen und sofort anschließend das Rezept WC (von selbst).
Beim 2ten mal funktioniert es.
Wird dann wieder ein anderes Rezept gewählt, geht alles von vorne los.

Habe auch temp Dateien gelöscht.
Die Rezepturanzeige und die Variable Datensatzname kommen nur einmal
im Projekt vor.

Irgendeine Idee was das sein könnte? :confused:

Danke für Eure Hilfe.
Gruß.

Edit: WinCCFlex2007 Runtime und WinCCFlex2007 Runtime Simu
 

Anhänge

  • Rezepturanzeige.zip
    388,4 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet:
Fehler gefunden.

Ganz kurz ...
Die Stringvariable für den Datensatznamen war auf Länge=2 eingestellt. :cool:
Schon komisch, dass man trotzdem längere Namen eingeben und speichern kann. :rolleyes:

Gruß und Danke für eure Zeit.
 