Hallo Forum!
Ich habe ein Problem:
Wenn meine Protool Runtime startet, sind interne Variablen bei mir bisher nicht mit einem Wert belegt. Zum Beispiel muss der Wert für die Leitfähigkeit zuerst händisch eingegeben werden, damit diverse Parameter berechnet werden können.
Laut Protool-Hilfe lassen sich im Protool CS-Hauptmenü unter "Zielsystem" ->"Funktionen" -> "Initialisierung" diverse Variablen mit konstanten Werten voreinstellen. Leider gibt es bei mir unter "Zielsystem" -> "Funktionen" keine Funktion "Initialisierung" sondern nur "sonstiges".
Bin echt ratlos und würde das Problem gerne vor meinem Urlaub lösen :)
Wer weiss Rat???
 
Du könntest über eine extra Startseite gehen, welche nur beim Systemstart aufgerufen wird und dort beim Ereignis "Seite öffnen" (oder so ähnlich heißt das) deine Variablen mit festen Werten (Funktion "Wert setzen") belegen. dann gleich noch einen Bildwechsel als letzte Funktion. Müßte man mal probieren.

In einem Script ließe sich das ganz sicher auch erledigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es klappt!

Hallo Ralle!
Der Tip war gut!
Beim Öffnen des Startbildschirm wird die Variable jetzt per Skript initialisiert.
Die Protool-Hilfe hat in dem Punkt leider versagt!
Danke für die schnelle Hilfe! Tolles Forum
 
nur der Vollständigkeit halber: es gibt bei den Variableneigenschaften die Lasche Optionen. Dort kann man einen Startwert eintragen!

Die Lösung mit Script hat natürlich den Vorteil, das an einer Stelle alle Werte angepasst werden können, bzw. mit geeignetem Script auch extern gespeichert bzw. gelesen werden können.