Hallo

Habe mit Wincc Flex 2008 ein Projekt mit Rezeptur erstellt!

Nun habe ich folgende Probleme:

Wenn ich den Daten satz zur Steuerung übertragen habe und das Bild wechsele ist bei erneutem Anwählen des Bildes mit der Rezeptur kein Eintrag mehr welcher Datensatz zuletzt angewählt wurde.

Des weiteren habe ich folgendes Problem das die Werte die ich mit dem Datensatz übertragen habe auch als Ein/Ausgabefelde in anderen Bildern weiter verarbeite.

Wenn ich Im Ein/Ausgabefeld die Daten ändere werden diese nich im Datenbaustein geändert!

Was könnte das sein??

Ich schreibe die Elemente der Rezeptur direkt in die Datenbausteine wo auch die Ein/Ausgabefelder drauf zu greifen!

Des weiteren wo macht man das Häckchen das die rezepturdaten auf der
SM Card gespeichert werden???

Wie gross darf die Karte maximal sein? Habe eine 4GB Karte geholt!
Nach dem stecken habe ich festgestellt wenn das Panel ausgeschaltet wird das das Panel nicht wieder einschaltet! Wenn die Karte gezogen wird bootet das Panel hoch!

Das Panel ist ein MP277 10" TFT Touchgerät!

Gruss Stefan

Gruss
 
ach mann, frag doch nicht so viel auf einmal - da hab ich schon gar keine Lust, alles zu beantworten.

also:

Bildwechsel: Variable für die Datensatznummer vergeben

Daten werden nicht übernommen: Variablen offline?

Häkchen Speicherort: nach Speicherort suchen und dort Pfad eingeben

Die Karte darf für CE max 2GB haben
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Bei Bildanwahl,Tasten oder Aufhgabenplaner...

kannst du die Systemfunktionen

leseDatensatzAusSteuerung oder
schreibeDatensatzAusSteuerung
auswählen.


desweiteren in der Hilfe:

Synchronisation zwischen Rezepturanzeige und Rezepturbild
Wenn Sie Rezepturen mit einer Rezepturanzeige und in einem Rezepturbild bearbeiten, können in Runtime Unterschiede zwischen den in der Rezepturanzeige angezeigten Werten und den in den zugehörigen Variablen gespeicherten Werten auftreten. Um dies zu verhindern, müssen Sie die Werte der Rezepturdatensätze mit den Werten der Rezepturvariablen synchronisieren.
Es wird immer ein kompletter Rezepturdatensatz gespeichert, bzw. synchronisiert.
Hinweis Sie können die Rezepturvariablen nur mit der erweiterten Rezepturanzeige synchronisieren. Ob die Synchronisation durchgeführt wird, hängt davon ab, ob für die Rezeptur "Variablen synchronisieren" aktiviert ist.
 
ach mann, frag doch nicht so viel auf einmal - da hab ich schon gar keine Lust, alles zu beantworten.

also:

Bildwechsel: Variable für die Datensatznummer vergeben

Daten werden nicht übernommen: Variablen offline?

Häkchen Speicherort: nach Speicherort suchen und dort Pfad eingeben

Die Karte darf für CE max 2GB haben



Bildwechsel: Variable für die Datensatznummer vergeben
Kann das irgendeine Variable sein??? z.b. konstante 1??

Daten werden nicht übernommen: Variablen offline?
Was heisst variablen offline?? Im E/A Feld??
Vor der Rezeptur hats aber geklappt!

Häkchen Speicherort: nach Speicherort suchen und dort Pfad eingeben
Wo soll ich danach suchen??

Gruss Stefan
 
einmal bei den Eigenschaften der Rezepturanzeige, einmal bei den Eigenschaften des Rezepts (im Screenshot ist die Angabe der Datensatznummer ausgegraut, weil OP77).
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    23,4 KB · Aufrufe: 39
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    23,9 KB · Aufrufe: 39
Hallo Perfektionist!

Noch eine Frage!

Die Variable für die Datensatznummer ,kann das eine Feste 1 sein???

Gruss Stefan
 