Ich habe folgendes Problem:
Umstellung der Steuerung von S5 auf S7. HMI OP27 soll erhalten bleiben.

Funktion ist soweit auch gegeben, jedoch sind beim Einfügen des Protool-Projektes in S7 die Variablen Verknüpfungen nicht mit übernommen worden, bzw. auf Grund des unterschiedlichen Zugriffs auf die DB's (s5-word <-> s7-byte) verschoben. Sie verlieren sich ebenfalls bei der Änderung der Steuerungsparameter.

Gibt es eine einfach Lösung die Variablen neu zu verknüfen, oder muss man sich händisch durch das gesamte Projekt durcharbeiten?
 
Adressen

Hallo,

ich hab da auch nix gefunden. Stand vor dem selben Problem mit ca 600 Varriablen. Hab mir was gebastelt was die Adresse umrechnet und neu eingegeben. Sehr genau musste bei Bitadressen im DB aufpassen.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja so langsam merke ich das auch. zum einen byte und wörter drehen und die bits 0-7 und 8-15 an 0-15 anpassen und jedesmal einzeln alles überprüfen.
;(
wollte mir die variablen ausdrucken um zumindest ne übersicht zu bekommen.
aber 100 seiten sind da kein ansporn.
also schön alles in ruhe und der reihe nach.

trotzdem vielen dank
 