S7 erkennt richtiges MP177

Günni1977

Level-1
Beiträge
232
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich habe folgendes Problem und im Moment keine Idee dazu:
- ich habe 4 Anlagen (1..4) mit jeweils einer S7-300
- bisher gab es zu 2 Anlagen (1+2) ein MP177
- zu jeder Anlage gibt es ein Startbild; erkennt die jeweilige S7 das MP177, wird über Steuerungsauftrag das entsprechende Startbild aufgerufen
- zu den neuen Anlagen (3+4) gibt es wieder ein MP177; Funktion zum Startbildaufruf wie bei Anlage 1+2
- das funktioniert aus alles soweit

nun möchte ich eine Art "Codeabfrage" nur mit S7 und WinCC flexible machen, dass die entsprechende Anlage auch das richtige der beiden MP177 erkennt und das entsprechende Startbild aufruft. wurde aus Versehen das falsche MP177 angeschlossen, soll ein Fehlerbild aufgerufen werden.

hat jemand ne Idee dazu? danke schonmal im vorraus!
geiles Forum übrigens!
 
Hallo,

zyklisch vom Panel z. B. eine Zahl in ein MW in S7 schreiben. Panel vom Typ 1 soll die 1 in ein MW schreiben und das Panel mit Typ 2 einfach eine 2.

So würd ich das machen!

Gruß
S7_Mich
 