Projekt auf Siemens Panel transferieren

mic_wol

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Projekt auf Siemens Panel transferieren - erledigt

Hallo

Ich bring es nicht zu stande ein Projekt das ich unter WinccFlex 2008 erstellt habe auf das Panel TP 170B zu übertragen.

Habe ein MPI+PPI – Interfacekabel für den PC (kein SiemensPC)
Auf dem Panel habe ich auf Transfer geschaltet .
Interfacekabel direkt geht nicht da das Kabel die 5V braucht.
Welches Kabel muß ich verwenden damit es auf einem PC ohne Siemensschnittstellen funktioniert ?

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein normales Nullmodem Kabel und eine RS232 Schnittstelle am PC sollten reichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe Nullmodemkabel und serielle Schnittstelle über usb angeschlossen
(RS232 IF 1A) transfereinstellungen auf seriel gestellt aber er baut keine Verbindung auf ?

Danke
 
...
(RS232 IF 1A) ...

Ich glaube es ist IF2 da wo "config" dran steht.

Zitat aus dem Siemens Handbuch:
TFM schrieb:
Verbinden Sie, je nach gewünschter Transferart die Schnittstelle IF1A bzw. IF2
(seriell)1)
oder IF1B (MPI) des Bediengerätes über ein geeignetes Standardkabel
mit dem Projektierungsrechner.
Voreinstellung: serielle Kopplung
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe bie transfer settings
bei serial enable Channel eingeschaltet und Remote Control ausgeschaltet.
serielle kabel an if2 Printer download anschlossen. aber er bringt immer noch keine verbindung aufgebaut.

dANKE
 
Handbuch besitze ich keines habe aber im www gelesen wen remote an ist ist die Schnittstelle dektiviert (mit romote an ging auch nicht) ?
 
Hallo,
hast du eine "echte" RS232 oder USB zu RS232 Adapter?
Nicht alle USB Adapter funktionieren mit Siemens Panels.
 
serielle kabel an if2 (printer downloagd)
serial enable Channel eingeschaltet und Remote Control einschalten
Ubertragungsbaudrate auf 38400 gestellt
Transfer aktiviert
dann ging es

Danke nochmal
 
Zurück
Oben