MP277 startet nicht

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.457
Reaktionspunkte
6.060
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problemm mit einem MP277-8" Touch.
Nach dem Einschalten kommt nur ein weißes Hintergrundbild,
es kommt kein Runtime Starter oder WinCE Oberfläche.

Hat das schon einmal jemand gehabt, wenn ja was kann mann
tun um das Problemm zu lösen.

gruß helmut
 
kann z.b. passieren wenn ein imageupdate fehlschlägt.
image neu aufspielen.
wichtig ist hierbei die option 'auf werkseinstellung zurücksetzen'
die findet man nicht bei allen übertragungsarten.
evtl gehts über ethernet. ansonsten musst du einen ppi-adapter benutzen.
 
MP277 kann über Ethernet nicht urgeladen werden nur 377 und das tp177 4"

sonst nur rs232 mmKabel oder USb-ppi kabel.

rücksetzen macht auf jeden fall sinn.


Mfg
 
MP277 kann über Ethernet nicht urgeladen werden nur 377 und das tp177 4"

sonst nur rs232 mmKabel oder USb-ppi kabel.

rücksetzen macht auf jeden fall sinn.


Mfg

Danke, aber sag mal war Dr Best nicht ein Zahnarzt..?
Eurer Branche muß aber schlecht gehen wenn Ihr nebenbei
noch in Automatisierung macht!

Gruß Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
=) der Branche gehts eig gut, Zähne fallen immer raus (früher oder später) *gg

apropo was haste den zuletzt gemacht gehabt weil das mp übern boot loader nich hinaus geht ?

ah noch was ... fallsde nen os update mit nem PC-USB mpi Adapter gemacht hast. könnt das der grund gewesen sein (meine Erfahrung).

ka warum...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du es mal mit einem RS232/RS485 Konverterkabel versucht ? So habe ich mal ein paar TP177A geupdatet. Die wollten auch nicht mehr.

Guss Wälder
 
Hast Du es mal mit einem RS232/RS485 Konverterkabel versucht ? So habe ich mal ein paar TP177A geupdatet. Die wollten auch nicht mehr.

Guss Wälder

Hallo Wälder,
das Kabel was ich hier habe müsste doch so ein Konverterkabel sein,
RS232 / PPI Multi-Master Cable 6ES7 901-3CB30-0XA0.
Wie schon gesagt macht mir das Mäuseklavier ein wenig sorgen.
Meine einstellungen sind zur zeit so: DIP 1 & 2 auf "1" (für 115.2 KBaut)
und DIP 5 mal auf "1" und mal auf "0" eingetellt ( 0-Freeport / 1-Master)
den rest auf "0".

gruß helmut
 
Hmm,

ich kann nur ein auszug aus dem Siemens HB posten :
Konverter RS 422-RS 232
Der Konverter wird zum Anschluss von Steuerungen anderer Hersteller benötigt. Schließen
Sie den Konverter RS 422-RS 232 an die Schnittstelle RS 422/RS 485 an. Der Konverter
setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um.
Der Konverter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten. Der Konverter ist unter
der Bestellnummer 6AV6 671-8XE00-0AX0 gesondert bestellbar.
wobei ich ein ADAM Konverter benutzt habe....
und
PC/PPI-Kabel
Das Kabel benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Urladen. Außerdem
können Sie das Kabel zum Transferieren verwenden. Schließen Sie das PC/PPI-Kabel an
die Schnittstelle RS 422/RS 485 an. Das Kabel setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale
um.
Das Kabel ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten. Das Kabel ist unter der
Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellbar.
Hinweis
Wenn es während der Aktualisierung des Betriebssystems zum Verbindungsabbruch
kommt, stellen Sie eine kleinere Bitrate ein. Wenn Sie hohe Bitraten verwenden, müssen Sie
das PC/PPI-Kabel Ausgabestand 3 und höher einsetzen. Der Ausgabestand ist auf dem
Kabel aufgedruckt. Z. B. "E-Stand 3" entspricht Ausgabestand 3.
ich selbst habe ein "URALTES PPI" Kabel mit Mäuseklavier.

Hilft dir vielleicht das PDF als anhang ?
 

Anhänge

  • Auszug.pdf
    25,7 KB · Aufrufe: 43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wälder,
der Ausgabestand von meinen Kabel ist 4, da es neu ist.
Ich habe es auch mit einen alten versucht, das ich noch
im Schrank liegen hatte. Da war die Baudrate auf 9.6 und
ich hatte damit schon einige OP73 angepasst.
Ich glaube das Panel hat vielleicht einen Defekt, da es ja
am Vortag noch funktionierte. Vielleicht schicke ich es ein.

gruß helmut
 
unbedingt...

Du musst aber auch das Werkseinstellungen wiederherstellen anklicken, und nach dem start der Übertragung dann das Bediengrät neu booten!
 
Zurück
Oben