Verliere Bilder im MP377 12"

Pinguino

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Graphikanzeige im Touchpanel MP377 12" als Hintergrundbild projektiert. Nach etwa einer Woche verschwindet dieses Bild, wenn ich dann den Panel ausschalte und wieder einschalte, ist das Bild wieder da.
Ich habe einen neuen Betriebssystem Aktualisierung durchgeführt (MP377_V1_0_3_1), aber ohne Erfolg.
Hat jemanden dieses Problem schon gehabt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Pinguino,

steuerst Du die Graphikanzeige mit einer Variablen an, die dann einen undefinierten Wert annimmt? :D
 
Ich habe da ein ähnliches Problem, nach ca. 3 Tagen sind nur noch wie oben auf den Bildern zu sehen Kaktuse verteilt.
Ich kann auch nichts mehr bedienen.
Nach Neustart geht wieder alles.
 
Siemens hat mir bestätigt das dieses Problem mit dem WinccFlex 2008 SP2 gelöst wird. Das Problem liegt wenn das Variablenarchiv auf RDB eingestellt ist. Ich habe dann das Variablenarchiv auf CSV umgestellt, ab denn ist es wieder gut gewesen, die Kaktuse sind nicht mehr gekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist ja super, ich habe gerade mein Projekt auf RDB umgestellt weil es 15 min gedauert hat bis mal eine Kennlinie zu sehen war. Außerdem habe ich WinCCflexible 2008 SP2 und trotzdem tritt der Fehler auf.

Da werde ich wohl auch mal mit Siemens telefonieren müssen.
 
Es ist doch immer wieder interessant zu lesen, wie eine kleine unscheinbare Änderung von Einstellungen an einer völlig anderen Ecke zu Kuriositäten führt, ohne dass da irgendein Zusammenhang erkennbar wäre. Da fragt man sich, wie diese Riesensoftware WinCCflex programmiert ist und ob im Hause Siemens überhaupt noch jemand das Gebilde überblickt?
 
Siemens hat mir bestätigt das dieses Problem mit dem WinccFlex 2008 SP2 gelöst wird. Das Problem liegt wenn das Variablenarchiv auf RDB eingestellt ist.
Die Kaktusse hatte ich auch schon bei einem MP370 15" unter WCF2007, da gibt es Archive nur als CSV. Also nix mit RDB.

Das Auftreten der Kaktusse konnte ich mit schnellem Blättern in Trendanzeigen provozieren/reproduzieren.
Ich denke, durch einen Bug in der WCF-Archivfunktion im Zusammenhang mit Aufgabenstau und Multitasking
kann es dazu kommen, daß ein falsch belegter Pointer auf eine Adresse außerhalb des Archiv-Speichers schreibt.
An temporär zu hoher Arbeitsspeicher-Auslastung lag es definitiv nicht.

Leider weiß ich nicht mehr, was genau ich damals gemacht habe. Das Problem tritt nicht mehr auf.
Ich glaube mich zu erinnern, daß die Kaktusse nicht mehr auftraten, als ich rigoros jede Trendanzeige
auf maximal 5 Variablen und für jede Trendanzeige ein eigenes Variablenarchiv umgestellt habe.

Gruß
Harald
 

Anhänge

  • MP370 WCF07 Kaktus.JPG
    MP370 WCF07 Kaktus.JPG
    142,3 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anscheinend führen RDB-Archive zu so genannten "handle leaks". Eine Auswirkung ist, dass neue GDI-Objekte, etwa Bitmaps, nicht mehr erstellt werden können. Der Fehler wird wohl nicht besonders behandelt, deswegen bekommt man einen default-Wert und benutzt diesen. Oder der Fehler wird behandelt, indem man ein besonderes Bitmap statt des erwünschten anzeigt. Wenn der Support was von Kakteen (nicht Kaktussen!) hört, dann wissen sie wohl bescheid :D.
 
Zurück
Oben