Hallo

Ich habe gerade neu ein Mobile Panel 277 IWLAN erhalten und muss dieses nun projektieren. Probleme bereitet mir vor allem die Projektierung des Schlüsselschalters, des Handrads und der Leuchtdrucktasten.
In der Betriebsanleitung habe ich nichts schlaues dazu gefunden und auch meine Recherche im Internet hat bisher nichts gebracht.

Kann mir jemand einen Tipp geben wie es grundsätzlich funktionert oder woher ich Anleitungen und Informationen bekommen kann?

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, die Betriebsanleitung hilft mir allerdings nicht viel weiter.

Ich hab zwar mittlerweile herausgefunden wie man den Schlüsselschalter und die Leuchtdrucktasten abfragt.

Aber beim Handrad bin ich immer noch nicht weiter. Kann man das nicht in WinCC machen? Ich möchte nur mal sehen, dass sich ein Wert ändert wenn ich das Handrad drehe.
 
Offengestanden verstehe ich dein Problem nicht so ganz, davon abgesehen das das alles mehr oder weniger in
dem Handbuch steht.

Du wählst als Bild das Vorlage-Bild, kannst dann Taster / Schlüsselschalter / Handrad Variablen zuweisen.

P.S. Die andere Möglichkeit wären sog. Direkttasten, hier wird das Panel als sog. Profinet-Device in Step7 eingebunden werden.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry, ich weiss es ist eine banale Frage. Aber jeder fängt mal klein an.
Ich sehe im Handbuch die Angaben mit der Bit-Zuweisung.

Meine Frage ist aber, ob es auch ganz einfach geht.
Wie du sagst, ich weise dem Handrad eine Variable zu. Z.B ein Integer.
Diese zeige ich auch in einem Ausgabefeld an.
Nun möchte ich eigentlich nur, dass sich dieser Wert verändert, wenn ich am Handrad drehe. Aber irgendwie funktioniert das so noch nicht.

Mfg

Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo McLac

Du kannst auch eine Taste neben deine Variable bauen, worauf du die Funktion "VerbindeVariableMitHandrad" legst.
Beim Drehen mit dem Handrad wird dann die Variable verändert. Wenn du das Einstellbild verlässt solltest du die Variable wieder trennen. (TrenneVariableVonHandrad)

mfg Harald
 
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe die Vorschläge ausprobiert, nur leider funktioniert das alles nicht.
Langsam habe ich das Gefühl, das Handrad ist defekt :confused:

Eigentlich wärs ja so einfach, stimmts?
Aber kann vielleicht jemand ein Beispielprojekt posten?

Ich habe nun mal eine interne Variable erstellt (Integer), diese
bei den Einstellungen des Handrads ausgewählt und in einem
Ausgabefeld angezeigt.
Wenn ich dieses Projekt transferiere und dann das Handrad drehe, ändert sich im Ausgabefeld gar nichts, es bleibt immer 0.
Müsste denn das nicht funktionieren?

Gruss
Martin
 
Lösung

So, nun hab ich mein Problem endlich gelöst.

Die Projektierung ist tatsächlich ganz einfach.
Nur hat es bei mir trotzdem nicht funktioniert.

Ich musste in der Systemsteuerung des Panels bei ProfiNet
das Häkchen bei "PROFINET IO aktiviert" entfernen.
Das war alles, schon hats funktioniert.

Vielen Dank für eure Bemühungen!
 