OP17 an CPU315 DP

elman

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das OP17 PP V1.03 6AV3-617-1JC00-0AX1 soll in Protool 5.2 oder 6.0 für den Anschluss an eine CPU 315 projektiert werden. In Steuerung-Protokoll-Parameter habe ich S7 300/400 eingegeben. Beim Download zum OP erscheint: Die unter Steuerung-Protokoll-Parameter projektierte Schnittstellenphysik ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht möglich. Das OP gehörte an eine S5 95U ,wenn man S5 AS511 V5.2 S5 95U eingibt ,ist der Download ohne Problem möglich.
Was ist hier zu tun?
 
Hab jetzt die Artikelnummer nicht da, aber da es eine 95U war dürfte es sich im ein PP gerät handeln, steht auf der Rückseite . Du brauchst aber ein DP gerät für MPI.
 
nein. dieses panel kann das nicht

6AV3617-1JC00-0AX1
1040OPERATOR PANEL OP17/PP LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S5. 505. NATIVE DRIVERS MIT UL/CSA-ZULASSUNG1STST80.2G270
6AV3617-1JC20-0AX1
1040OPERATOR PANEL OP17/DP LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S7. M7. PROFIBUS-DP 1.5 MBAUD MIT UL/CSA-ZULASSUNG1STST80.2G270
6AV3617-1JC30-0AX1
1200OPERATOR PANEL OP17/DP12 LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S5. 505. S7. M7. NATIVE DRIVERS. PROFIBUS-DP 12 MBAUD MIT UL/CSA-ZULASSUNG
 