Hallo
Ich habe bei meinem TP277 in der Vorlage ein Meldefenster eingefügt.
So weit so gut, das klappt alles prima...Störung kommt Meldefenster blendet sich auf.....
Nun kann ich es durch drücken auf das Kreuz oben rechts auch wieder ausblenden...
Ich möchte aber das es sich automatisch ausblendet bzw durch einen externen taster auszublenden ist, da das Display später hinter glas kommt...
Laut Hilfe sollte es sich automatisch ausblenden
-->Meldeeinstellungen (Anzeigedauer)
Aber das klappt nicht


Wer kann mir helfen??
Danke
Marc
 
Hallo
Ich habe bei meinem TP277 in der Vorlage ein Meldefenster eingefügt.
So weit so gut, das klappt alles prima...Störung kommt Meldefenster blendet sich auf.....
Nun kann ich es durch drücken auf das Kreuz oben rechts auch wieder ausblenden...
Ich möchte aber das es sich automatisch ausblendet bzw durch einen externen taster auszublenden ist, da das Display später hinter glas kommt...
Hallo Marc,
so wie sich das anhört erfolgt die Quittierung über die SPS.
Ich würde Dir empfehlen statt eines Meldefensters eine Meldeanzeige zu nehmen.
Die setzt Du fest in die Permanent Zeile, sprich Vorlage.
Wenn da schon was anderes steht auch gut, dass (andere) blendest Du dann bei einer Sammelstörung einfach aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der Systemfunktion ZeigeMeldefenster kann man ein Meldefenster am Bediengerät einblenden, ausblenden oder umschalten.

ZeigeMeldefenster

Verwendung

Blendet das Meldefenster am Bediengerät ein oder aus.

Syntax

ZeigeMeldefenster (Objektname, Darstellung)

Im Skript verwendbar: ja (ShowMessageWindow)

Parameter

Objektname

Name des Meldefensters, welches eingeblendet oder ausgeblendet wird.

Darstellung

Legt fest, ob das Meldefenster eingeblendet oder ausgeblendet wird:

0 (hmiOff) = Aus: Meldefenster wird ausgeblendet

1 (hmiOn) = Ein: Meldefenster wird eingeblendet

-1 (hmiToggle) = Umschalten: Schaltet zwischen den beiden Zuständen hin und her

Gruß Kai
 

Anhänge

  • TP277_Bilder_1.jpg
    TP277_Bilder_1.jpg
    440,9 KB · Aufrufe: 40
  • TP277_Variablen_1.jpg
    TP277_Variablen_1.jpg
    350,5 KB · Aufrufe: 39
  • TP277_Variablen_2.jpg
    TP277_Variablen_2.jpg
    357,8 KB · Aufrufe: 33
  • TP277_Variablen_3.jpg
    TP277_Variablen_3.jpg
    368,8 KB · Aufrufe: 29
  • TP277_Variablen_4.jpg
    TP277_Variablen_4.jpg
    368,5 KB · Aufrufe: 32
Und noch ein paar Bilder aus der WinCC flexible Runtime mit Simulator.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • TP277_Runtime_1.jpg
    TP277_Runtime_1.jpg
    259,1 KB · Aufrufe: 27
  • TP277_Runtime_2.jpg
    TP277_Runtime_2.jpg
    288,1 KB · Aufrufe: 27
  • TP277_Runtime_3.jpg
    TP277_Runtime_3.jpg
    259,2 KB · Aufrufe: 23
Hallo Kai,

das ein- / und ausblenden geht ja auch einfach mit der "Sichtbar" Eigenschaft.
Wie schaut das bei Deiner Methode aus, wenn von den beiden Störungen (Runtime Bild 2) eine Störung weggeht?
Bleibt die Meldung als unquittiert stehen?
Oder verwendest Du sowieso immer die Quittierbits?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so die lösung war viel einfacher....
habe nur kein quittierbit in wincc flex angegeben....
jetzt blendet sich das fenster auch automatisch aus wenn die störung quittiert ist..