WinCC flexible 2007-Generierungsfehler

Anton234

Level-1
Beiträge
197
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Wenn ich unter WinCCflexible 2007 HF4 die Generierung durchführe wird ein Fehler angezeigt: Display current screen name wurde mit Fehlermeldungen kompiliert.
Wodurch entsteht denn ein solcher Fehler und wie kann ich ihn beheben?:confused:

Besten Dank

Andy
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
kann mir denn niemand weiterhelfen? Für was steht die Bezeichnung : "Display current screen name"?
Vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hast du schonmal die temorären Dateien gelöscht? Die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor, allerdings weiß ich gerade nicht mehr genau was das war und wie ich das weg bekommen habe.

Aber Versuch ruhig mal das mit dem temporären Datein (Extras- Temporäre Dateien löschen) und dann neu generieren.
 
Gibt es nicht die Möglichkeit über einen Doppelklick auf die Fehlermeldung an den Ort des "Verbrechens" zu springen? Evtl hast du bei der Projektierung ein Bild gelöscht und verlinkst aber noch aus dem bestehendem Projekt darauf? So wos ähnliches hatte ich jedenfalls.

Viel Glück

Martin
 
Hab mal die Fehlermeldung mit Doppelklick geöffnet, leider komm ich selbst damit nicht weiter. Hab diese Ansicht als Bild mal angehängt, vielleicht weis einer von euch weiter.
Besten Dank

Display Current screen name.JPG
 
Hallo

Hast Du Dir den kompletten Thread in dem Link von h.scholli durchgelesen? Vor allem der vorletzte Beitrag von mathgi sollte Dir doch weiterhelfen. Probier die Vorschläge von Ihm mal aus!

Gruß

Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du das nicht möchtest lösche das Skript, lösch das Textfeld, und den Eintrag im Aufgabenplaner.
Oder mach einfach ein neues Projekt ohne Assistent

Ok, wie lösche ich den richtigen Skript, um nicht noch mehr zu löschen. Könnte sein das das Textfeld gelöscht wurde.
Ein neues Projekt möchte ich möglichst umgehen.
Besten Dank
Gruß andy
 
Ich habe selber noch nicht mit Scripten gearbeitet, bis jetzt nur "kleine" Panels die Scripte nicht unterstützen.

Ich würde an Deiner Stelle (da unser Wissensstand hier gleich ist :D) ein neues, jungfräuliches Projekt anlegen und zwar OHNE Assistenten. Die Aussage war ja unter anderem, dass der Assistent hier dieses Skript anlegt. Dann kannst Du beides Vergleichen und anpassen.

Gruß

Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Inhalt vom Fenster "Display Current ScreenName" einfach löschen?


Zitat aus dem Link aus Beitrag 6

Dieses Skript wird wenn du ein neues WinCC flex Projekt mit dem Assistenten erstellt automatisch eingefügt.
Overview ist dien Vorlage
Dort wird ebenfalls ein Textfeld eingefügt vom Assistenten das den Namen
"TemplateTextFieldScreenName" hat
Dieses Skript ändert den Text dieses Textfeldes so dass du dort immer den aktuellen Namen deines Aktuellen Bildes siehst (also wie du ihn in der Projektierung nennst)
Dieses Skript wird im Aufgabenplaner bei Bildwechsel aufgerufen!

Falls du das Textfeld gelöscht hast (vermutlich) findet das Skript das halt nicht!
Das ist dein Fehler
Also wenn du das nicht möchtest lösche das Skript, lösch das Textfeld, und den Eintrag im Aufgabenplaner.
Oder mach einfach ein neues Projekt ohne Assistent



Zitat Ende

h.scholli



 
Hat geklappt, hab das Skript gelöscht. Lässt sich generieren.
Danke.
Wofür das ganze stand, hab ich jetzt immer noch nicht verstanden.
Der Name meines aktuellen Bildes hätte also dann im Runtime-Modus angezeigt werden sollen, wenn ich das Textfeld der Vorlage nicht gelöscht hätte? Ok muss nicht unbedingt sein.
Gruß andy
 
Zurück
Oben