du kannst z.b. eine Variable anlegen in WinCC die einen wert in der SPS abruft. z.b. Merker mit dauer 1.. bei dieser (aber auch jede andere Variable) wertest du einfach den Status aus..

z.b. mit GetTagBitState

Hier die verschiedenen Rückgabewerte von State

0 0x0000 Kein Fehler
1 0x0001 Verbindung zum Partner nicht aufgebaut
2 0x0002 Protokollfehler
4 0x0004 Netzwerkbaugruppe defekt
8 0x0008 Projektierte Obergrenze überschritten
16 0x0010 Projektierte Untergrenze unterschritten
32 0x0020 Formatgrenze überschritten
64 0x0040 Formatgrenze unterschritten
128 0x0080 Wandlungsfehler
256 0x0100 Initialisierungswert der Variablen
512 0x0200 Ersatzwert der Variablen
1024 0x0400 Adressierungsfehler im Kanal
2048 0x0800 Variable nicht gefunden oder nicht vorhanden
4096 0x1000 Zugriff auf Variable nicht erlaubt
8192 0x2000 Timeout, keine Rückmeldung vom Kanal
16384 0x4000 Server nicht verfügbar
 