Moin,

an einem UniOP eTop32 blinkt eine rote Störungs-LED (Auge-Symbol). Leider habe ich keine Bedienungsanleitung und kann auch nichts auf der Homepage finden welche Störung hier signalisiert wird. Könnte es evtl. eine leere Pufferbatterie sein? Wenn ja wie tauscht man diese? Kann dafür keine separate Abdeckung erkennen.
 
Hallo,

korrekt, wenn die rote Auge LED im laufenden Betrieb blinkt, so ist das ein Zeichen für eine leere Pufferbatterie. Die Batterie hat die Bezeichnung CR2430 und kann ganz einfach getauscht werden.

Das UniOP von der Spannungsquelle trennen. Auf der Rückseite befindet sich ein Metalldeckel, der über den Kommunikationsschnittstellen liegt. Diesen Deckel entfernen (aufhebeln). Danach kommst Du an das CPU Board. Dieses ist in den Ecken mit 4 Schrauben befestigt. Diese Schrauben lösen und die komplette CPU Einheit abnehmen. Auf der Rückseite kannst Du die Batterie direkt sehen.
Nach Abnehmen der Spannungsquelle bleiben Dir einige Minuten Zeit um die Batterie zu ersetzen. Die Daten (Rezeptdaten) bleiben solange durch Kondensatoren gepuffert.

Die Bedienungsanleitung findest Du unter:
http://www.uniop.de/wBB3/index.php?page=DownloadDBData&dataID=105

Viele Grüße,
Sebo
 