Hallo Zusammen

Erst mal was grundsätzliches: Ich möchte eine Anlage bauen welche von zwei Orten aus Steuern und gesteuert werden muß (Ca 200 meter auseinander) soll heißen zwei Schaltschränke mit zwei op´s (entweder OP7 oder OP 77a) und im ersten Schaltschrank eine Sps mit einer CPU 313 DP und diversen Ein und Ausgängen und im zweiten Schaltschrank eine ET 200 M mit diversen Ein und Ausgängen. (hab ich mir so gedacht!)
1 Frage: Soll oder muß ich eine Cpu mit DP nehmen oder reicht die mit der MPI Schnittstelle
2 Frage ist die Idee mit der ET 200m überhaupt gut, oder gibts da was besseres (Gedenket der 200 meter)
3 Frage: welches OP (7 oder 77a) soll ich nehmen Ich habe gehört op7 stirbt aus?
4 Frage:welche Software? Protool oder Win CC flexibel (muß eh eines von beiden kaufen)
5 Frage: Ich habe den SPS Techniker bei Siemens gemacht, und vor 5 Jahren mal drei Tage Potool bei Siemens gesessen. Reicht das aus um die Geschichte ans laufen zu bekommen?

Vielen Dank im Voraus
 
zu 1. die schnittstelle ist die gleiche. definierst du in deiner projektierung als was die betrieben wird. wenn du die dp nutz, sparst du dir natürlich einen busstrang.
zu 2. et ist schon ok. ob du jetzt eine m ober b oder so einsetzt entscheidet der pfahl.
zu 3. ein op77 hab ich noch nicht eingesetzt, aber es entspricht in etwa dem op7 ist aber zusaetzlich noch grafikfähig. wenn du die auswahl hast nimm das 77.
zu 4. für das 77 benötigst du auf jeden fall flexible. ich persöhnlich werde so lange wie möglich auf den einsatz verzichten. lies mal den thread über winnccf.
zu 5. :D was die harwarekonfig angeht, ist das ganze nicht so arg kompliziert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zu 1. Frage: Du brauchst auf jeden Fall eine DP-Master-Schnittstelle
zu 3. Frage: 77a, da du nicht mehr in Protool investieren willst. Wenn Protool zur Verfügung stände, dann lieber Protool und OP7 - siehe Argumente von Volker.
zu 4. Frage: Da du Protool leider nicht zur Verfügung hast, solltest du besser gleich mit dem neuen System anfangen. Ein leistungsfähiger Rechner ist Voraussetzung.
zu 5. Frage: Wahrscheinlich wirst du sehr viel in den Handbüchern nachschlagen müssen.


Gruß, Onkel
 
Anonymous schrieb:
für das 200m entfernte etm solltest du auf jeden fall lwl nehmen

das ist doch quatch. warum? 200m ist noch keine entfernung.

ich kann aus erfahrung sagen, das man mit profibus bedeutend weniger ärger hat als mit lwl.
 