Kein Datenaustausch bei WinCC flex bei CP Konfiguration

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
wir haben folgendes Problem, was wir uns nicht erklären können.

Wir verwenden eine Simatic 314C, wo der Datenaustausch mit WinCC flexible über MPI funktioniert.
Sobald in der Hardwarekonfiguration ein CP zur Ethernetanbindung konfiguriert und angeschlossen wird (allerdings ohne Netzwerkanschluss), ist kein Datenaustausch über MPI mit WinCC flexible mehr möglich. (beim Netzwerkanschluss ist aber auch kein Datenaustausch sichtbar)

Der Austausch der SPS mit der Programmiersoftware (Simatic Step 7) funktioniert aber weiterhin, d.h. die Variablen lassen sich weiterhin beobachten.

Wenn der CP über den Rückwandbus wieder abgeklemmt und aus der Projektierung gelöscht wird, ist der Datenaustausch wieder möglich.

Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke,
M. Wissen
 
doppelte MPI-Adresse

Hallo mwissen,

gib mal dem Ethernet-CP 343-1 eine andere MPI-Adresse (Rückwandanschluß).

Oder prüfe, ob in der WinCC flexible Verbindungsprojektierung bei der Steuerung Steckplatz 2 eingetragen ist.

Gruß Harald
 