Hallo ,
Siemens hat seit einiger Zeit die Basic Panels mit der Bezeichnung KTP 400 bis
KTP 1500 auf den Markt gebracht.
Im Katalog steht einfache anbindung über Ethernet oder RS 485/422
Wenn ich nun eine CPU 314C-2DP habe, kann ich dieses Panel an den DP anschließen oder nicht.
Ich bin mir nicht sicher ob RS485 gleich zu setzen ist mit Profibus.
Gruß
 
Hallo Outrider,

ich habe zum Testen der neuen S7-1200 ein KTP 400 Basic MonoPN dazubestellt. (6AV6 647-0AA11-3AX0)
Dieses KTP 400 hat nur eine Profinet(LAN) Anbindung.
Meiner Meinung nach ist das nur für die S7-1200 geeignet nicht aber für die CPU 314C-2DP . Vielleicht für eine CPU mit Profinet (PN) 315 2PN/DP

Gruß
Michael
 
Hallo Outrider,

Du musst das Panel mit der richtigen Schnittstelle bestellen

Auszug aus dem Online Katalog

KTP600 Basic color DP
6AV6647-0AC11-3AX0

Anzahl anschliessbarer Steuerungen 4 Stück
Siemens Steuerungen
S7-300/400 - WinCC flexible MPI, PROFIBUS
S7-200 - WinCC flexible PPI Punkt zu Punkt, PPI Netz, MPI
gruss chris
 