Problem beim Übertragen von ProTool Project

Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab ein kleines Problem. Ich versuche auf einem MP370 via ProTool ein
Projekt zu Übertagen. ProTool bricht mit einer Fehlermeldung nach dem Runterfahren der Runtime ab.
Siehe Screenshot:


Also Microsoft Visual C++ Runtime Library meldet

Runtime Error!
Program: C:\Siemens\PROTOOL\ProTool.exe
abnormal Program termination


Also ich bin mitlerweile ziemlich ratlos habe das via "Simatic S7 USB PC Adapter" über MPI Netzwerk sowie über das Serielle Kabel direkt am MP370.

Hab über ProSave schon mal das OS geupdatet und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Das klappt aber beim Projekt übertragen wieder kein Erfolg.
Das ist jetzt schon mit zwei Rechnern vorgekommen und wir haben das Problem jetzt an meheren MP370.
Hat jemand eine Ahnung was da gerade bei uns falsch laufen könnte?

Danke euch!!

Grüße
 
Hallo Wiskey,

prüfe mal Deine Variablen von ProTool.

Irgendeine Variable anwählen > Querverweis > rechte Maustaste + Strg > Scann oll Longerror
Anschließend Repair all

Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher wie sich der Fehler ausgewirkt hat, könnte auch sein das Du erst gar nicht zum generieren gekommen wärst. Aber ein versuch ist es ja mal Wert. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule,

danke für deine Antwort! Leider liegt der Fehler wohl nicht daran.
Habe gerade mal einen alten Laptop ausgekrammt. Projekt mit USB-Stick rüber geschäffelt Und siehe da es funktioniert.
Nun hab ich die letzte instalierte Software des "Simatic S7 PC Adapters USB" in verdacht und ob dieser überhaupt für ProTool geeignet ist...
 
Zuletzt bearbeitet:
Generell ist der Adapter nicht für ProTool geeignet. Zum Laden einer CPU wunderbar, aber beim Einsatz an einem Panel nicht zuverlässig. Aus diesem Grund gibt es dafür auch keine Freigabe für solche Adapter im Zusammenhang mit Panels. Dafür sollte man einen richtigen CP nehmen.
 
Danke Sandman

Hmm... der Adapter funktioniert nur an der CPU. Er braucht an der Schnittstelle z.B. MPI 24V um zu funktionieren. Das ist am Panel was nicht in einem MPI Bus hängt nicht der Fall.

Habe das Problem das ich ja nur via Serieller Leitung übertragen zu versuche und dann den Fehler bekomme. Vermute irgendwie das es die Software des USB Adapters sein könnte. Hab mich jetzt noch mal an den Siemens Support gewendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay ich verstehe ;). Na es könnte auch andere Ursachen haben, da gibt es ja allerhand. Zum Beispiel das der Rechner intern einen USB-Seriell Konverter verbaut hat,andere Programm die Com-Schnittstelle belegen oder der Pegel der Schnittstelle aufgrund von Energiespareinstellungen am Rechner heruntergeregelt wird.
 