Guten morgen alle zusammen,

hab da mal eine allgemeine frage zur visualisierung am pc mit wincc und einer s7-300

welche möglichkeiten der verbindung gibt es (profibus, ethernet...) ?
ich muss beobachten und steuern können

danke schonmal :)
 
Guten morgen alle zusammen,

hab da mal eine allgemeine frage zur visualisierung am pc mit wincc und einer s7-300

welche möglichkeiten der verbindung gibt es (profibus, ethernet...) ?
ich muss beobachten und steuern können

danke schonmal :)

...und noch MPI.
Die Art der Verbindung hat IMHO keinen Einfluss auf den Funktionsumfang.
Es gibt lediglich Unterschiede in der Geschwindigkeit der Datenübertragung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was brauche ich denn z.b. wenn ich eine s7-313c-2-DP mit einem PC verbinden möchte?
an der SPS steht mir ja quasi nur MPI oder Profibus zur verfügung?!

was brauche ich dafür am/im PC?

muss WinCC darauf installiert sein? oder reicht das erstellte "projekt"?
 
Hallo,
du bräuchtest im PC einen Kommunikations-Prozessor - hier gäbe es z.B. von Siemens den CP5611. Der genannte kann MPI und Profibus.

Ist deine Visualisierung WinCC oder WinCC-Flexibel ?
Wie auch immer - es muß von der Visu die Runtime (mit entsprechenden Authorisierungen) auf dem PC installiert sein ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielen dank :)

wie sieht das denn bei verbindung über ethernet aus? geht das direkt übers tp270? oder was braucht man da noch alles für?

winncc flexible hab ich
 
:confused::confused::confused:
Möchtest du deine Visu mit WinCC oder mit WinCC-Flexibel machen ? Das ist eine Riesen-Unterschied ...
Soll die Visu auf einem PC oder einem TP laufen ? Auch hier ist das eine ziemlicher Unterschied ...
Hat dein TP und deine CPU eine Ethernet-Schnittstelle ? Wenn einer nein, dann kannst du die Verbindung nicht auf diese Weise machen ...

Gruß
LL
 
haben tu ich nur MPI und Profibus an der CPU

Die Visu mach ich mit flexible


bei Simens auf der homepage sah das so aus als könnte man das Panel (bei mir ein TP270) direkt über Ethernet mit dem PC verbinden

http://www.automation.siemens.com/h...flexible-optionen/wincc-flex-smartservice.htm


das das nicht geht ist ein ziemlich sch... problem


zudem kommt hinzu das der PC vor ort ein ganz "normaler" standart pc ist ohne extra hardware geschweige denn software!!!


trotzdem vielen lieben dank :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von PC zu S7 über MPI oder DP:
Du kannst ein PC Adapter USB verwenden, aber ist nicht empfehlenswert für ein festen Installation.
Die CP5611 (Pci), CP5621 (Pci Express) und CP5711 (USB) sind besser geeignet.

Alternativ ist ein Ethernet Adapter mit MPI/DP Umwandlung, z.B.:
http://www.deltalogic.de/content/view/39/63/lang,de/

Von PC zu TP270:
Alle die obengenannte Adapter können dafür verwendet werden, aber es geht am einfachsten mit ein stinknormaler Null-Modem Kabel.
 
Null-Modem Kabel hört sich sehr gut an :D

gibt es da was zu beachten, bei der projektierung? was muss wie eingestellt werden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, Du willst zusätzlich zu den TP270, ein PC als HMI Station einrichten ?
Einfach in STEP7 Projekt den TP270 HMI kopieren in ein neues HMI.
Den neue HMI öffnen in WinCC Flexible, und dann den Funktion "Change Device Type" verwenden (deutsch "Gerätetyp ändern" ?).
Dann die Verbindungsparametern ändern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Null-Modem Kabel hört sich sehr gut an :grin:
gibt es da was zu beachten, bei der projektierung? was muss wie eingestellt werden?

Geändert von ellawo (Heute um 13:18 Uhr)
In den Projekt braucht man nichts zu tun.
Auf der TP270 muss in der Control Panel in den Transfer Applet, der Serielle Verbindung aktiviert werden. Das ist alles.
 