Hallo Zusammen,

Ich habe folgendes Problem mit Wincc V7:

Im OPC-Item-Manager wird mir der OPCServer.WinCC nicht angezeigt. OPC-Scout und ein weiterer Test-Client zeigen mir den WinCC OPC (OPCServ er.WinCC) an und können ohne Probleme (nach starten der WinCC Runtime) zum diesem verbinden (was mir ohne Items natürlich nicht viel bringt). Muss ich für den Item-Manager etwas bestimmtes einstellen?

Gruß Christian
 
OPC Classic

Der OPC Server von WinCC ist nur dann erreichbar wenn WinCC in "Runtime" geschaltet ist, denn nur dann "versorgt" WinCC seine internen und externen Variablen und nur dann macht ein Zugriff auf den OPCServer.WinCC überhaupt Sinn. Der OPC Server von WinCC zeigt den gesamten Variablenhaushalt von WinCC und macht diesen "zugreifbar".

Den WinCC OPC Client Kanal (opc.chn) zu verwenden, um seinen eigenen WinCC OPC Server zu verbinden, macht keinen Sinn denn dann geht es ja im Kreis herum.

Man kann natürlich 2 WinCC miteinander über OPC verbinden. Dann ist einer der Server (in Runtime) und der andere greift über den Client-Kanal (opc.chn) zu.

Welche Fehlermeldung wird im Item-Manager angezeigt? Oder fehlt der Server komplett?

Die Liste aller lokalen Server wird durch die Komponente OPCEnum verwaltet. Diese läuft meistens als Dienst. Clients fragen üblicherweise den OPCEnum und bekommen dann eine Liste (Enum) aller auf dieser Maschine registrierten OPC Server zurück. Wenn der Server nicht in dieser Liste ist, würde ich den OPCEnum-Dienst mal neu starten.
 