MP277 Gerät konnte die Datei " nicht öffnen

Landy74

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe gerade mein MP277 10" touch upgedatet.
WinCC flexible Version 2008 Stand V1.3.0.0_1.83.0.1

Verwendet wurde die ImageDatei Mobile_MP277_V1_1_1_0.img

Beim Update hat alles wunderbar funktioniert und der Gerätestatus ist mit dem der Projektierung nun identisch.

Möchte ich das Projekt nun übertragen, wird die Fehlermeldung -Gerät konnte die Datei " nicht öffenen!- angezeigt, wenn der Transferstatus -Verbindung zum Gerät wird aufgebaut- anzeigt.

Weiß jemand Rat?

Vorab schon mal vielen Dank.

Gruß Wolfgang
 
Name falsch

Hallo zusammen,

das Problem wurde mittlerweile gelöst, wie ich weiss.
Hier nun die Lösung:

Das Projekt, also das Panel, darf nicht "HMI" genannt werden, keine Ahnung warum :confused:. Aber wenn man es umbenennt, geht alles wieder.
 