Hi Leute,

ich versuche nun schon Stundenlang durch ein total simples wechseln eines Merker Bits von 0 auf 1 ein Bild in meinem Panel aufzurufen aber ich finde einfach keine Möglichkeit.
Sichtbarmachen funktioniert nur mit Int und selbst wenns ich trotzdem versuche klapps net.
Unter Variablen ein Ereignis festlegen geht auch nicht. Zumindest nicht für den Zustand "1". Es gibt zwar Grenzwert Ereignisse aber Grenzwerte lassen sich für ein Bit auch net einstellen :(

Bitte helft mir
 
Ich kann jetzt nicht aus dem stehgreif sagen was mit dem 177er Panel möglich ist. Bei den größeren (ab 277) ist das auf jeden Fall kein Problem.

Was immer geht ist ein Steuerungsauftrag zum Bildwechsel von der SPS aus anzustoßen. Dazu gibt es von Siemens einige Beispiele.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe es über die Obergrenze gelöst,
Habe ein Word angelegt, wenn Obergrenze überschritten dann Bildaufruf.

zB MW200 - Obergrenze 2, Untergrenze 1 (keine Meldung erzeugen)
Dann Ereigniss Obergrenze Überschritten - aktiviere das Bild
Ereigniss Untergrenze Unterschritten - aktiviere Startbild (oder was auch immer)

In der SPS habe ich dann M201.3 für den Bildaufruf auf 1 gesetzt und beim Setzen auf 0 wechsel ich zurück
 
Hi Leute,

ich versuche nun schon Stundenlang durch ein total simples wechseln eines Merker Bits von 0 auf 1 ein Bild in meinem Panel aufzurufen aber ich finde einfach keine Möglichkeit.
Sichtbarmachen funktioniert nur mit Int und selbst wenns ich trotzdem versuche klapps net.
Unter Variablen ein Ereignis festlegen geht auch nicht. Zumindest nicht für den Zustand "1". Es gibt zwar Grenzwert Ereignisse aber Grenzwerte lassen sich für ein Bit auch net einstellen :(

Bitte helft mir

hi,
also ein Bildwechsel/-aufruf funktioniert glaub ich am besten über den bereits erwähnten Steuerungsaauftrag. da gibt es auch hier schon Beispiele.
wie das genau nur bei Abfrage eines Bits funktioniert, weiß ich auch nicht. aber du solltest auch beachten, dass Variablen im flexible eine Aktualisierungsart haben. als standard werden Variablen nur aktualisiert, wenn sie verwendet werden. bei den Eigenschaften der Variable gibt es auch die zyklische Aktualisierung. vielleicht behebt das dein Problem...
 
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe es jetzt mit einem Steuerungsauftrag gelöst.
Die WinCC Hilfe hilft daungemein :)
 