Hi,

ich bastle gerade an einer VISU. Hier soll ich die gleichen Sollwertvorgaben basteln wie sie auch auf dem Siemens TP sind. Kann ja kein Problem sein. Habe mir das Step7 Projekt geben lassen und erkenne darin auch mein TP. Auf meinem PG ist aber nur Winfelx installiert. Leider kann ich das Panel damit nicht öffnen. Keine Ahnung warum. Hat einer eine Idee? Weiß jemand, in welchen Verzeichnis ich das Protool Projekt in meinen Step7 Projekt finde?

Danke schon mal.
 
Hast du in Flex bei Projekt öffnen auf Dateityp "ProTool-Projekt" umgeschaltet? Dann sollte sich eigentlich die pdb-Datei öffnen lassen.
Die ProTool-Datei befindet sich im Verzeichnis Programme => Siemens => Step7 => S7Proj => "Dein Projektname" => TDOP
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst ein ProTool-Projekt nur in ein WinCCFlex-Projekt konvertieren. Diese kannst du dann mit WinCCFlex öffnen. Der Weg zurück ist dir dann aber versperrt, d.h. man kann ein Projekt nicht von WinCCFlex nach ProTool konvertieren. Ich glaube das Verzeichnis für Protool hieß TDOP, das für WinCCFlex HmiEs. Bin mir nicht ganz sicher (grad kein PG zur Hand), für Protool mußt du nach einer Datei *.pdb suchen, für WinCCFlex nach *.hmi!
 
Nachtschicht gesichert ...

Vielen Dank Woldo und Ralle,

manchmal ist man einfach Blind. Wo kann man schon nach 17:00 Uhr noch eine techn. Frage stellen und bekommt eine Antwort mit der man etwas anfangen kann.

Vielen Dank.