TP177B an CP5603

Gerri

Level-1
Beiträge
822
Reaktionspunkte
37
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich schaffe es einfach nicht ein TP177B über Profibus an eine Microbox anzubinden. Selbst als erreichbarer Teilnehmer kann ich dieses nicht finden. Hab auch schon andere TP´s getetst, leider selber erfolg.

Die Baudrate, Adressen, max Anz. einziger MAster am Bus(JA) habe ich überprüft.

Muss man eventuel anderst vorgehen als bei einer 300er CPU?
 
Hallo Gerri,

ich trau mich ja fast net fragen: Ist die Busleitung ok? Die erreichbaren Teilnehmer werden doch von deinem PG aus gesucht, das hat erst mal noch nix mit der Microbox zu tun. Da muss das Display gefunden werden.

Hängst du mit deinem PG am Profibus oder über Ethernet/Profinet an der Microbox? Wenn du am Profibus hängst, bist du an der Seite der Microbox angesteckt oder beim Display? Siehst du die Microbox als Teilnehmer?

Gruß Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Busleitung scheint ok zu sein da ich ausser der Microbox und dem TP noch einen Teilnehmer habe. Ich kann also die Steckplätze der Profibusleitung untereinander tauschen.

ausserdem gibt es keinen Busfehler.

Ich suche nicht wirklich mit mienem PG, sondern lese die teilnehmer über den Komponenten Konfigurator aus (ist aber das selbe prinzip).

Wenn ich mich an den Bus über meine interne PG-Profibusschnittstelle hänge, dann sehe ich PG, Microbox und den anderen Profibusteilnehmer, aber nicht das TP.
 
Das TP177 hat doch noch weitere Einstellungen für die Verbindungen? Ich glaub da kann man noch was mit aktiven Schnittstellen oder so einstellen. Steht die Schnittstelle vielleicht noch auf MPI statt auf Profibus? Profibus-Adresse im Netz doppelt vergeben?

Sonst bin ich mit meinen Ideen auch am Ende...

Meiner meinung hat das bis hier noch nix mit der Microbox zu tun. Wenn du schilderst dass der Bus ok ist und du das Problem mit anderen Displays auch hast fällt mir sonst nix mehr ein.

Gruß Christian
 
Zurück
Oben