Projekttransfer mit WiccFexible

focus81

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem. Ich kann keinen Projekttransfer tätigen bei laufender Runtime obwohl ich Remote Control aktiviert habe.

Ich arbeite mit einer Cpu 315-2dp und einem MP 277 10 Touch und bin über MPI verbunden.

Mein Prog. Kabel ist ein PPI Multi master Cabel.

Kann mir bitte jemand helfen.

Danke schon mal im vorraus.
 
Hm.....PPI ist nicht MPI, oder doch?

Wenn Dein Step7 auf die Steuerung zugreifen kann, sollte auch das Laden des Projektes in das MP funktionieren.

Stimmt denn die MPI-Adresse des MP?
Oder steht das MP auf Profibus?

Sonst mal die Runtime runterfahren und das Panel auf Transfer stellen
und dann zu laden versuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der Transfer funktioniert wenn ich die runtime beend in dem ich spannung aus und wieder einschalte und in den Transfermodus wechsle, ist halt ziemlich nerfig wenn man jedes mal von hand die runtime beenden muss. :confused:


Gibt es eine einfache und schnelle Variante um in denn Transfermodus zu wechsen.
 
Ja, in dem Projekt einen Softkey definieren, der dir die HMI beendet und du dann die Auswahl treffen kannst was du willst.
Dies sind Systemfunktionen und bei BigS dabei


bike
 
Hallo,
dein MP kommuniziert doch bestimmt über Pb wenn die Visu gestartet ist,
d.h. du kannst über MPI keine Projektierung übertragen wenn die Schnittstelle auf Profibus läuft.
gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Panel hat doch Ethernet, warum also MPI ?
Beim Projekttransfer mag es noch gehen, aber spätestens wenn du mal das OS neu übertragen/updaten musst wirst du bei MPI lernen, was Entschleunigung bedeutet.

Grüße von HaDi
 
Zurück
Oben