Meldetexte MP 370 im Scipt einlesen

extruder_luder

Level-1
Beiträge
64
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein MP 370 und möchte die Meldungen die am MP erscheinen im Script auswerten. D.h eine Bitmeldung wird von der SPS aus getriggert. Diese Meldung ruft nun ein Script auf, das den Meldetext einliest und in eine Datei schreibt. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiss, wie ich im Script die aktuelle Meldung auslesen kann.
Es wäre toll, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte.

Danke im voraus

Oliver
 
Hallo Oliver,
es gibt die möglichkeit in Flex, die Meldungen zu Archivieren. Dieses
Archiv kann unterschiedliche Formate haben:
"Datei - RDB" , "Datei - CSV (ASCII)" oder "Datei - TXT (Unicode)"
Vielleicht kannst du da etwas mit anfangen.

gruß helmut
 
Erweiterung zu meiner Fragestellung:

Ich weiss, das ich die Meldungen archivieren kann. Ich muss aber eine Datei erzeugen, die spezielle Eigenschaften hat und kann deshalb nicht die Archivierungsfunktion benutzen.
Ich mache also einen Prozeduraufruf sobald eine Meldung kommt. Dann möchte ich den entsprechenden Meldetext auslesen und weiterverarbeiten.

Gruss

Oliver
 
ich habe ein MP 370 und möchte die Meldungen die am MP erscheinen im Script auswerten. D.h eine Bitmeldung wird von der SPS aus getriggert. Diese Meldung ruft nun ein Script auf, das den Meldetext einliest und in eine Datei schreibt. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiss, wie ich im Script die aktuelle Meldung auslesen kann.

Hallo Oliver,
an die Bitmeldungen würde ich mich so dranhängen, dass du auf den Bereich in DWORD-Schritten Flex-Variablen drauflegst und mittels dieser auf Wertänderung hin dein Script aufrufst. In dem Script zerlegst du dann das DWORD in eine Fehler-Nummer und lädst dir dann dazu den passenden Text aus deiner Quell-Datei für die weitere Verarbeitung.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der ganzen Scripterei, kann es doch auch passieren das durch
einer Salve von Fehlermeldungen, zur eine überlastung kommt und die
Scripte nich abgearbeitet werden und somit Fehlermeldungen verloren
gehen.

Ich würde doch eher das Archiv vorziehen und das in einen
gewissen Zeitrahmen vlt. Minuten Takt, in einen Script so zerlegen
das daraus das Gewünschte Format erstellt werden kann.
 
Ein anderer Ansatz, der aber nur geht wenn die Meldungen nicht Zeitnah geschrieben werden. Diese z.B. bei jedem Stundenwechsel aus dem meldearchiv auslesen und anders formatiert in die neue Datei schreiben.
 