Hallo zusammen,

Folgende Problematik:
Unser Kunde im Ausland möchte seine S7-Steuerung um ein TP177B am ProfiBus erweitern.
Das TP wird in Deutschland gekauft, projektiert und getestet.
vorhandenes System:
Step 7 V5.4 SP5
WinCCFlexible 2005 SP??

Das TP wird dann zum Kunden geschickt werden. Im S7-Projekt soll das TP nicht integriert sein.
Der Kunde möchte nun die S7 selbst laden (Programm, HW, NetPro).
vorhandenes System:
Step 7 V5.4 SP5
Einziges Problem, er hat bei sich kein WinCCFlexible installiert.
icon9.gif


Frage1:
Kann er die S7-Software auf die Steuerung laden, ohne dass auf seinem Rechner das Softwarepaket WinCCFlexible installiert ist?
icon5.gif


Frage2:
Wenn ja, funktioniert es auch, wenn das TP in S7 integriert wäre?
icon5.gif


Bei beiden Fragen geht es nur darum, die Steuerung zu laden, nicht um das Panel zu laden!

Danke im voraus für eine Antwort
icon6.gif
 
So wie ich Euch verstehe, könnte ich das TP177 auch in S7 integrieren.

Das S7-Programm bei unserem Kunden wird beim Öffnen wahrscheinlich die Meldung bringen, daß wichtige Softwarepakete nicht installiert sind.

Aber unser Kunde kann die HW-Konfig und Netpro reinladen, natürlich ohne abzuspeichern.
Danach sollte das Panel über den Profibus bedient werden?!

Gruß 5611andreas
 
Du kannst das Panel integrieren und der Kunde wird dann die Meldung bekommen, das Softwarepakete fehlen. Er wird aber die S7 Software laden und ändern können.
Ansonsten den Hinweis von Jesper beachten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

falls möglich dann projektiere mit Flexible Version ab 2008.

Dann kann das Projekt mit einem PC ohne Flexible geladen werden.
Es wird eine (relativ) kleine .ZIP Datei generiert, die per Email verschickt werden kann.
Eigentlich ne geile Sache.

Änderungen beim Kunden werden wahrscheinlich kommen...

Auszug aus der Hilfe:
Indirekter Transfer über "Pack&Go"
Die Realisierung des Transfers über "Pack&Go" basiert auf zwei verschiedenen PCs. Der erste PC, der Projektierungs-PC mit installiertem und arbeitsfähigem WinCC flexible. Der Projektierungs-PC ist nicht mit einem Bediengerät verbunden.
Der zweite PC, der Transfer-PC hat kein WinCC flexible installiert. Der Transfer-PC ist mit dem Bediengerät verbunden.
Prinzipielle Vorgehensweise
Stellen Sie in Ihrem WinCC flexible-Projekt die Transfereinstellungen für die einzelnen Bediengeräte ein.
Aktivieren Sie "Pack&Go" für alle Bediengeräte, die Sie indirekt übertragen wollen.
Für jedes Bediengerät des Projekts wird eine Zip-Datei auf dem Projektierungs-PC erstellt.
Übertragen Sie die Zip-Dateien der einzelnen Bediengeräte auf den Transfer-PC.
Entpacken Sie die Zip-Datei auf dem Transfer-PC und doppelklicken Sie auf "StartTransfer.bat".
Stellen Sie an den Bediengeräten, auf die Sie Ihr Projekt übertragen wollen, den Transfer-Modus ein.
Übertragen Sie die generierte Projektdatei vom Transfer-PC auf die Bediengeräte.

Gruß Micha
 
Schon der zweite heute der falsch liest, gruss an Helmut:rolleyes:
...
Der Kunde möchte nun die S7 selbst laden (Programm, HW, NetPro).
vorhandenes System:
Step 7 V5.4 SP5
Einziges Problem, er hat bei sich kein WinCCFlexible installiert.
icon9.gif


Frage1:
Kann er die S7-Software auf die Steuerung laden, ohne dass auf seinem Rechner das Softwarepaket WinCCFlexible installiert ist?
icon5.gif

...
@SPSKILLER
Aber trotzdem ein interessanter Hinweis.
 