MP 377 und Profibusfehler

Ricko

Level-1
Beiträge
118
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

wenn die Verbindung S7_300 und Multipanel (PROFIBUS) gestört wird und dann wieder OK ist, habe ich Problem Online zu gehen!

Die Tasten kann man nicht bedienen, die analog Werte zeigen '###'.
Erst wenn ich das Panel AUS / Einschalte, ist nach dem Neustart alles in Ordnung!

Ist das normal!!

Fragende Grüße

Ricko
 
Hallo Ricko,

kann es sein das Du die Bereichszeiger (speziell Koordination) nicht aktiviert hast?
 
Hallo Ricko,
Im WinCC Flex Projekt > Kommunikation > Verbindungen > Bereichszeiger > Für jede Verbindung getrennt > Koordinierung (Länge 1 Wort).
Ist aber nur mal eine Vermutung.
 
Kommando zurück.
Es ist der Haken > Einziger Master am Bus.
Wenn der fehlt bekomme ich das von Dir beschriebene Fehlerbild.
(Aber die Bereichszeiger aktiviere ich trotzdem immer)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule,

ich habe das Ganze noch nicht getestet.!
Am Profibus habe ich zwei S7_300 (eins davon Master) und zwei MP377. Muss auch ein Panel als "einziger Master" markiert sein !?

Beim Bereichszeiger (Panel1/Panel2) wird der gleicher MW Nr. eingetragen!)(ich melde wenn alles OK läuft)


Grüße
Ricko
 