WinnCC Flex mit MP277 Variablen nicht speichern

Joe20

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal,

ich habe mit einem kleinen Problem zu kämpfen:

Wieso speichert meine RT auf dem MP277 alle Variablen ab?
Etwas genauer: Ich habe das Panel und eine S7-200. In der S7-200 kann man ein Unterprogramm auslösen, dass die Maschine leerfahren lässt. Wenn man dies nun macht, und danach die Anlage ausschaltet, dann setzt das Panel beim nächsten Start erneut die entsprechenen Merker (einen für's Leerfahren und einen, der zurückmeldet, dass die Anlage jetzt leer ist.)

Als Notlösung setzte ich die Merker jetzt beim Start der Anlage zurück. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, sich dieses zurücksetzten zu ersparen?


Gruß
Joe
 
Ich glaube nicht, dass die Visu das Speichern der letzten Werte macht. Wenn du sie nicht gezielt zurücksetzt wenn nicht mehr gebraucht dann wird es wohl eher die SPS sein, die den letzten Zustand hält ...

Aber ... wo ist denn das Problem dabei, einen abgearbeiteten Befehl dann auch zu quittieren ? Alles andere wäre doch sowieso unsauber ... :confused:

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun, vielen Dank für die Antwort aber ich glaube schon, dass das Panel den Wert speichert. Die SPS geht erst wieder in den "Leerlaufmodus" wenn das Panel hochgefahren ist. Dann wird immer der Merker "Leerfahrt Starten" gesetzt, ohne dass man den entspechenden Button drückt.

Speichert also das Panel ab, dass vor dem Ausschalten der Anlage der Merker gesetzt wurde und setzt ihn dann wieder?

Oder habe ich da noch einen Denkfehler ?!

Gruß
Joe
 
Ja Gut, dann muss es ja wohl an der SPS liegen. Auch wenn das dann hier im falschen Unterforum ist, aber weiß jemand, ob die S7-200 die Werte speichert?

Ich kenne das nur über einen speziellen Baustein, der dann die Variablen speichert.

Gurß
Joe
 
Das ist ja richtig, aber mich interessiert ja mehr, wieso das so ist. Eine der Komponenten speichert auf jeden fall den Status, obwohl sie das nich soll.
 
ich wüde sagen deine steuerung, da macht es dann ja auch sinn.
Aber wie gesagt es gibt auch die möglichkeit das in der HMI zu machen
mit einen rezept.
Da muß du mal nachschauen ob da so etwas vorhanden ist, wenn nicht
gehe davon aus das in der 200er gespeichert wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was in der SPS gespeichert bzw. genau ausgedrückt remanent ist,
ist im Systemdatenbaustein unter "remanente Bereiche" hinterlegt.

Alle Sachen, die damit eingeschlossen sind, behalten ohne weiteres zutun auch nach Spannung Aus/Ein ihren Wert.

Mfg
Manuel
 
Ich glaub es gab ein kleines Missverständniss. Ich habe beide Programme selber geschrieben und es ist weder ein Rezept projektiert auf dem Panel noch ein befehl zum Speichern in der SPS und trotzdem speichert etwas den status ab. Wie kann das sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na endlich. Ich denke, es lag wirklich am remanenten Bereich. Ich wusste garnicht, dass es da einen Standard-Wert gibt, wonach bestimmte Bereiche immer remanent sind, wenn man das nicht wieder löscht. Jetzt sollte es gehen.

Vielen Dank an Alle!
 
Zurück
Oben