Hallo Leute,

hat jemand Erfahrung mit nettoplcsim?
Bei läuft nur die Verbindung zu PLCSIM, die Verbindung zum Client läuft nicht.
Die Ratschläge im Forum habe ich schon durch.
Was kann man noch machen?

Gruß
Move
 
Hallo,

ich habe vor einiger Zeit schon sehr Erfolgreich mit nettoplcsim gearbeitet. Ich verstehe jetzt dein Problem nicht ganz. Ich kann mich noch daran errinnern das der Prot 102 freigeschaltet werden muß. Da gibt es eine schöne Batch-Datei die das macht:

Inhalt der Batchdatei:
net stop s7oiehsx

vieleicht hast Du noch eine Firewall die das ganze Ding zuhämmert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
jo den batch Befehl kannte ich schon.
Jetzt habe ich noch einen Fehler im WinCC entdeckt, die UNIT war nicht auf PLCSIM gestellt.
Jetzt habe ich den Effekt das die Verbindung läuft, WinCC bekommt über PLCSIM die Werte, obwohl nettoplcsim überhaupt nicht gestartet ist.
Wie kann das jetzt?
Hat sich da was geändert bei Siemens. Setze WinCC V7.0 ein und Step7 V5.4

Gruß
Move
 
Moment mal was hast du den vor????

Hast du WinCC, PLCSIM und Step7 auf dem gleiche Rechner?

Dann brauchst du doch kein nettoplcsim um WinCC mit PLCSIM zu verbinden. Das kann der Simatic doch schon seit einigen Versionen.

Ich hatte das nettoplcsim benutzt um von einem anderem Rechner mit einer Software die über Träger-DLL kommuniziert auf auf PLCSIM zugreifen zu lassen, über Ehternet.
 
Hi,

ja hab ich.:cool:
Aber jetzt ist es klar. Ich wußte noch nicht das man mittlerweile PLCSIM auch unter WinCC einsetzen kann wenn die Verbindung unter TCP/IP läuft.
Na ja, wieder was gelernt
Gruß
Move
 
Du kannst PLCSIM auch nicht mit dem WinCC Simulator verbinden.

Der WinCC Simulator simuliert dir die Variablen losgelöst vom SPS-Projekt.
 
also in der schule geht es.plcsim anmachen und die runtime von win cc.

nur auf meinem laptop krieg ich da keine verbindung weil wohl eine dll datei fehlt ka...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kann nur einen geben ...

bei mir krieg ich plcsim nicht mit dem win cc simulator verbunden.woran könnte das liegen?
also in der schule geht es.plcsim anmachen und die runtime von win cc.

Siehst Du den Unterschied?

Es kann nur einer die Variablen-Quelle simulieren: PLCSIM oder der WinCC-Simulator.
Selbst wenn beide Simulationen gleichzeitig gingen: mit welcher soll sich die WinCC-Runtime verbinden?

Gruß
Harald
 