TP177 zweites Störmeldefenster...

AndreK

Level-1
Beiträge
415
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde es selber austesten, bin aber gerade in der Inbetriebnahme für zwei Anlagen... deshalb stelle ich mal meine Frage direkt und hoffe um Nachsicht.

Ist es möglich am TP177 (Flex2008) ein zweites Störmeldefenster (über extra Bildaufruf) zu erstellen. Das alle aufgelaufenen Störmeldungen festhält, bzw. diese in diesem Fenster nicht quittiert werden und bei Überlauf die alten herausfallen?

Es geht gerade in der Inbetriebnahme darum das ich vom Personal der Warte nur gesagt bekomme: Sammelfehler System x.y.. Dann frage ich, habt ihr die Detailstörmeldung am Panel aufgeschreiben... neee... nur quittiert!
Toll: Wäre toll wenn ich diese Meldungen dann nachlesen könnte...

Ich hoffe Ihr wisst was ich meine... und könnt mir einen Tipp geben.
Danke
 
Das TP177 kann keine Archive aber die brauch man dazu auch nicht zwingend. Jedes Panel ist mit einem Meldepuffer ausgestattet in dem auch alle Meldungen gepuffert werden.
Am besten Du projektierst in der Vorlage ein Meldefenster und stellst es unter "Allgemein" auf "Meldeereignisse" (Meldepuffer) und wählst die Meldeklasse ein die Du aus dem Puffer angezeigt haben willst. Jetzt brauchst Du nur noch die Funktion "ZeigeMeldefenster" an Deiner Schaltfläche projektieren und das Meldefenster aus der Vorlage angeben.
Um die letzten aufgelaufenen Meldungen zu sehen ist das optimal und dazu brauch man nicht zwingend ein Archiv.
 
Sind halt dann leider nicht remanent und somit beim nächsten Start der Anlage weg.
Ist halt doof wenn der erste Versuch den Fehler an der Anlage zu beheben folgender ist: Hauptschalter Aus - Ein
(schon öfter erlebt) ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ist noch was...

1. Das Panel bleibt ständig ein, 24V ist redundant
2. Nein, kein Meldearchiv... Siemens will ja auch Verdienen
3. Zweites Meldefenster geht nicht... auch wenn ich die Meldungen nicht quittiere sind diese beim gehen der Meldung (in der CPU weg). Weil das Panel nicht zwischen Störmeldeanzeige und zusätzlichem Störmeldefenster unterscheidet. Quittiere ich in der eigentliche Anzeige die Meldung und quittiere diese in der CPU verschwindet diese auch in der zusätzlichen Anzeige!

Beim nächsten mal gibt es ein größeres Panel! Habe jetzt leider keine Zeit ein Flex.PC Station zu generieren und auch keinen Bock mein großes Notebook heute Abend hier stehen zu lassen.
Habe mir schon mal ein DB Archiv mit Datum/Uhrzeit und Störcode angelegt. Ist aber doch reichlich Aufwand jedes Störbit per Flanke da reinzuschieben...

Nun ja, kann man wohl erst mal nix machen.
 
Meldeanzeige

Hallo AndreK,

um den Inhalt des Meldepuffers (History) anzuzeigen, brauchst Du kein Meldefenster, sondern eine Meldeanzeige.
Das erweiterte Objekt "Meldeanzeige" machst Du in ein normales Bild rein.

Alle Melderereignisse (welche Meldungen sind wann gekommen/gegangen/quittiert):
(x) Meldeereignisse + die entsprechenden Meldeklassen auswählen

Nur die aktuell noch anstehenden Meldungen
(x) Meldungen
.. [x] Anstehende Meldungen
.. [x] Unquittierte Meldungen
+ die entsprechenden Meldeklassen auswählen

Bei vielen Panels kann man die Meldungen in der Meldeanzeige zur Laufzeit filtern.
Ob Dein TP177 (A oder B ?) das kann, weiß ich nicht.
Mehr Details gibts in der WinCCflexible-Onlinehilfe und im TP177-Handbuch (Betriebsanleitung).

Tip: Wenn man eine Meldeanzeige benutzt, dann sollte man die Panel-Uhr mit der PLC-Uhr synchronisieren,
weil alle Meldeereignisse einen Zeitstempel von der unzuverlässigen Panel-Uhr bekommen.

Gruß
Harald
 