Habe ein 2. flexible Problem. Ich möchte die Fehlercodes, welche mein SEW Umformer herausgibt als Textmeldung in meine Störmeldungen bringen. Nun möchte ich nicht 50 eigene Meldungen für dies generieren, sondern nur eine Meldung dafür erstellen und die dazugehörigen Fehlerbeschreibungen als Textliste einfügen.

Die Fehlercodes als Zahl einzufügen ist keine Sache. Doch mit den dazugehörigen Texten happert es noch.

Hoffe, jemand kann mir helfen.

Dann noch eine weitere etwas dümmere Frage. Möchte eine Checkbox einfügen. Doch finde diese nicht mehr. Kann mir einer sagen, wo ich dies finde?!?

Gruss iPDI
 
Ja, da geht, zumindest bei WinCCFlex SP1 hab ich es auch gerade so gemacht. Im Textfeld der STM rechte Maustaste --> "Variablenfeld einfügen" und dort bei TYP "Textliste" wählen. Dann die Textliste und die Variable auswählen, fertig.
 
sehr gut...hat geklappt, danke

hätte schwören können, schon einmal eine checkbox gebraucht zu haben im flexible. war jedoch wohl in einer anderen Software ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
noch eine andere kurze Frage bezüglich Textlisten: Kann ich diese irgendwie exportieren und danach in ein anderes Projekt importieren oder muss ich diese jedesmal aus dem Projekt kopieren?
 
noch eine andere kurze Frage bezüglich Textlisten: Kann ich diese irgendwie exportieren und danach in ein anderes Projekt importieren oder muss ich diese jedesmal aus dem Projekt kopieren?

Das geht seit WinCCFlex2008 SP1. Ich glaube unter Datei/"Export/Import" und dort dann das Gewünschte auswählen.
 
Wenn du aus einem Projekt ein Bild mit Textliste in ein anderes Projekt kopierst, wird die Textliste mitkopiert (Winflex2008).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja das weiss ich...doch ich will die Textlisten auf dem Server ablegen und nicht jedesmal ein Projekt öffnen und dort rauskopieren.

Wir haben bei uns in der Firma noch 2007...muss demfall warten, bis geupdatet wird. bei mir zuhause hats mit dem exportieren und dem 2008 geklappt...
 