Kein neuer Datensatz bei Rezeptur im WinCC Flexible

rolandh

Level-2
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe bei meiner Visualisierung das Problem das neue Rezepte nicht mehr gespeichert werden können.Die Rezeptdaten sind auf den interenen Speicher abgelegt und dort ist noch genügen freier Speicher vorhanden.
Trotzdem kann kein neues Rezept mehr gespeichert werden, ausser wenn zuvor ein vorhandenes gelöscht worden ist.
Gibt es eine Beschränkung der Datensätze? Derzeit habe sind ca. 50 gespeichert und die Datei ist ca. 10MB groß.
Visualisierung ist mit WinCCFlex 2008 SP1 HF3 erstellt.
Grüße
 
Nachtrag

Hallo

Ich habe das Problem festgestellt.
Der interne Speicher wird auch als RAM im HMI verwendet. Wieviel als RAM oder als Speicher verwendet wird, kann in der Systemsteuerung eingestellt werden. Daher zeigte die Eigenschaften des internen Speichers Platz an obwohl kein Speicher mehr vorhanden ist.
Ich habe die Rezeptur jetzt auf einer exterene Speicherkarte gespeichert und kann auch wieder Rezepte hinzufügen.
 
Zurück
Oben