Hallo Ihr draußen in der SPS-Welt,

Folgendes Problem steht bei mir momentan an:
Simatic S5 V5.4 mit WinCCFlexible 2007 FH4
Das WinnCC Projekt soll nicht in Step7 integriert sein, es handelt sich um ein kleines TP177, angebunden über ProfibusDP
Bisher habe ich alle WinCCflex. Projekte in S7 integriert, ohne Probleme alles klar.
Die Anforderung des Kunden ist, daß das WinCCFlex Projekt nicht integriert sein soll.
Ob es Sinn macht, darüber sollten wir nicht diskutieren, sondern nur, ob ich ein nicht in S7 integriertes WinCCFlex. Projekt mit einer S7 betreiben kann.
Geht das überhaupt? Was muß ich in Netpro angeben, wenn ich ein HMI-Projekt auswähle, wird nach dem Übersetzen automatisch ein WinCCFlex-Projekt im S7-Ordner angelegt, den ich nicht haben möchte.
Muß ich in der HW-Konfiguration in diesem Fall eine Station angeben?

Dank im voraus für Eure Antworten.

5611andreas
 
Ob es Sinn macht, darüber sollten wir nicht diskutieren, sondern nur, ob ich ein nicht in S7 integriertes WinCCFlex. Projekt mit einer S7 betreiben kann.
Also das geht auf jeden Fall.
Was muß ich in Netpro angeben, wenn ich ein HMI-Projekt auswähle, wird nach dem Übersetzen automatisch ein WinCCFlex-Projekt im S7-Ordner angelegt, den ich nicht haben möchte.
Ich binde die immer an und trenne sie nie daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher:
Im Netpro gibst Du nichts an.
Das WinCCFlex-Projekt erscheint nicht in der S7.
Die S7 weiß von dem Panel gar nichts, sie stellt nur die Daten zur Verfügung.
.
Muß ich in der HW-Konfiguration in diesem Fall eine Station angeben?
Auf keinen Fall.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich weder in Netpro das Panel angeben muß noch in der HW-Konfiguration, woher weiß die S7 dann, daß es am Profibus ein Panel mit der Profibusadresse xxx gibt, dem es die Daten zur Verfügung stellen muß?

Danke im voraus.
 
Da das Panel ein Master Klasse 2 (so wie ein PG auch) ist, braucht es nicht SPS-seitig projektiert zu werden.

Du könntest lediglich der Übersichtlichkeit wegen, eine "andere Station" ans Profibusnetz in Netpro hängen, mit der Panel-Adresse,
das dient aber eher der Übersichtlichkeit, als das es funktionell eine Bedeutung hätte.

Mfg
Manuel
 
Hallo,

auf Grund vom Handling der Projekte integriere ich eigentlich keins der WinCC Flex Projekte. Bei einem unserer letzten Projekten waren allerdings 10 Panels am Profibus, und die mussten dann in Step7 integriert werden, damit die Kommunikation überhaupt aufgebaut werden konnte.

Aber bei 1 Projekt ist das überhaupt kein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Eure Beiträge.

Ich habe auf Grund Eurer Erfahrungen nochmals versucht, ein WinCCflex Projekt getrennt von S7 anzulegen, aber das TP hat immer die Meldung "140012" ohne Kommunikation gemeldet.
Daraufhin habe ich ein WinCCflexProjekt in S7 integriert angelegt und danach das Projekt aus S7 herauskopiert und in S7 gelöscht inkl. in NetPro.

Nun funktioniert es, daß ich ein externes WinCCFlexProjekt habe, ohne daß es in S7 eine Referenz darauf gibt.
Das is das, was ich wollte.

Danke Euch Spezialisten da draußen, toll daß es dieses Forum gibt.
 