Hallo,
ich habe heute erfolglos versucht meinem Azubi zu zeigen wie ich Bitmeldungen auf das KTP 400 bringe. Wir haben es versucht wie bei der S7 300 zu lösen. Datenbaustein mit den Bits für die Meldungen. In den Variablen von Win CC zwei Worte für die Übergabe gewählt und bei den Meldungen die Bits zugewiesen. Leider haut das aber nicht hin. Es wäre schön wenn Jemand Mal eine Idee hätte.
Und um den freundlichen Antworten wie RTMF vorzugreifen, haben wir. Also bitte nur Tipps und keine Beschimpfungen.

Danke
 
Hallo,

hier ging es auch schon mal um das Thema:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=33334

Im Prinzip klingt das alles richtig was du da gemacht hast. Wo klemmt es denn genau?

Ich hab hier noch ein Beispielprojekt angehängt (Allerdings mit KTP600). Die Störmeldungen werden im FC10 gebildet und sind im DB10 abgelegt. Wichtig ist hierbei dass beim Anlegen des DB´s der Haken "Nur symbolisch adressierbar" weggenommen wird, erst dann kann wie im FC10 im Beispiel absolut auf den DB zugegriffen werden.
Ansonsten alles wie in WinCCflexible.

Gruß Andy
 

Anhänge

  • Beispielprojekt.zip
    6,9 MB · Aufrufe: 167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Andy,

es läuft. Danke für Dein Programm. Es lag an der symbolischen Adressiereung des DB. Zum Anderen hatten wir in der alten S7 immer ein anderes Datenformat. In der neuen Version ist das Format immer WORD.

Danke nochmal.