Siemens TP177A

Flo

Level-1
Beiträge
133
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
hab hier ein kleines Problem mit einem TP177A. Nach Spannung Aus/Ein erscheint nur ein blauer Bildschirm, Panel bootet nicht. Erst wenn ich die Verbindung zur SPS unterbreche( selbes wenn ich Stecker des PRofibuses am Panel oder an der Steuerung abziehe), fängt das HMI an zu booten und läuft dann auch problemlos weiter wenn ich die Verbindung wieder herstelle). so was hab ich jetzt mal noch gar nicht erlebt!? von euch schon mal jemand so ein Problem gehabt (dazu sei gesagt, das ich jetzt schon 3 von dedn Teilen probiert habe, und bei jedem hatte ich die gleichen Probleme)?
 
Hallo,

Hast Du ein aktuellles Image drauf ? ( TP177A_V1_4_0_4.img )

Ich nehme an, du hast MPI-Verbindung.
Tritt der Fehler seit Anfang an auf oder "lief" es schon mal?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hast Du ein aktuellles Image drauf ? ( TP177A_V1_4_0_4.img )

Ich nehme an, du hast MPI-Verbindung.
Tritt der Fehler seit Anfang an auf oder "lief" es schon mal?

Grüße
genau, das Image ist auf dem Panel drauf. Busverbindung ist Profibus. Panel und Anlage sind neu, also es lief noch nicht.
 
Erst wenn ich die Verbindung zur SPS unterbreche( selbes wenn ich Stecker des PRofibuses am Panel oder an der Steuerung abziehe), fängt das HMI an zu booten und läuft dann auch problemlos weiter wenn ich die Verbindung wieder herstelle).
Nur mal so eine Idee.

Die Abschlusswiderstände an den Bussteckern stehen Richtig?
 
ja die Hardware (mal von Panel abgesehen) ist in Ordnung. Die anlage läuft ja auch Fehlerfrei und Problemlos. Es ist nur der Hochlauf des Panels, der Probleme macht. wie geschrieben nach Spannung aus/ein einmal Busstecker vom Panel ziehen und wieder drauf, dann läuft alles. irgendwie komisch?
 
Hallo,
ich kann das Verhalten des Panels bestätigen. Es hängt bei uns auch am Profibus. Gibts schon neue Erkenntnisse? Werd am Montag mal eines am MPI versuchen um zu sehen, wie es sich verhält.
Thomas
 
servus,
um das Thema nochmals aufzugreifen.
wir haben jetzt bei dieser Anlage sämtliche Profibusteilnehmer (inkl. CPU) mal getauscht. Immer das selbe, mal fährt das HMI hoch, mal bleibt vorm anlauf hängen (es sind 6 Stück dieses HMI verbaut).
Siemens meinte das muss ein EMV Problem sein, also Kabel ausserhalb der anlage, fern jeglicher elektrischer Einflüsse, verlegt. Selbes Verhalten.
Des weiteren durfte ich feststellen, das die Panel extrem lang brauchen um ein Projekt neu einzuspielen (ca. 5minuten). Wenn man den Remote Control aktiviert hat, kommt es (natürlich nur) manchmal vor, das die Übertragung abbricht mit der Meldung "konnte keine Verbindung herstellen", obwohl das Panel runterfährt und auf "connect to host" steht.
Nach dem Übertragen bleiben die Panels manchmal im Startbildschirm des Betriebssystems hängen, manchmal läufen die Dinger hoch, aber bauen keine Verbindung zur CPU auf (erst wieder nach Spannung Ein/Aus).
Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Siemens HMI's inbetrieb genommen, aber so was ist mir (und auch meinen Kollegen) noch nie vorgekommen.
Wir haben dann das Panel auf den MPI Bus gelegt, überraschung, Probleme weg!???
Was wir daraus lernen: nie wieder dieses Panel einsetzen.
 
Zurück
Oben