Hallo,

ich habe ein MP377 das mit WinCC flexible 08 projektiert wurde. Nun habe ich dort mehrere Symbolische EA Felder mit Textlisten für Hand/Auto Bedienung (Bit 0,1). Bei Hand wird die Prozessvariable in der Steuerung logisch 1 und bei Auto bleibt sie auf 0.
Was geschieht nun wenn Hand angewählt ist und die Visu ausfällt?

Bleibt die Prozessvariable in der Steuerung 1 oder wird sie 0. Und erinnert sich die Visu beim Neustart an den Zustand des EA Feldes?

MfG
 
Was geschieht nun wenn Hand angewählt ist und die Visu ausfällt?

Bleibt die Prozessvariable in der Steuerung 1 oder wird sie 0. Und erinnert sich die Visu beim Neustart an den Zustand des EA Feldes?
Die Prozessvariable in der Steuerung bleibt, wie sie ist.
Das Panel liest bei Neustart oder Bildaufbau den Wert der Prozessvariable aus der Steuerung und stellt danach das symbolische EA-Feld entsprechend.

Gruß
Harald
 