Hallo zusammen,

wir setzen zum ersten mal eine Logo-Steuerung mit TD Display für eins unserer Projekte ein.
Als Logo Erweiterungsmodul benutzen wir ein Analog AM2PT100 Modul zum einlesen eines PT 100 Temperaturfühlers.

Ist es möglich die aktuelle Temperatur auf dem TD-Display anzeigen zu lassen, und wenn ja, mit welchen Softwarebausteinen kann ich das machen???

Schon mal Danke für eure Hilfe.

Gruß

piffpaff
 
PT100 skalieren und anzeigen

Den PT100-Eingang (z.B. AI3) skalieren mit Block "Analogverstärker" (z.B. B008)
- Sensor: PT100 (Gain: 2,50 / Offset: -500)
- Einheit: Celsius
- Auflösung: x0,1
- Nachkommastellen bei Anzeige im Meldetext: 1

Temperaturwert (z.B. 12,3°C) anzeigen mit Block "Meldetext"
- da vom Analogverstärker-Block B008 den Parameter "Ax, verstärkt" einfügen

siehe angehängte Screenshots von LOGO!Soft Comfort V6.1

Gruß
Harald
 

Anhänge

  • Logo-PT100 skalieren.gif
    Logo-PT100 skalieren.gif
    23,9 KB · Aufrufe: 50
  • Logo-Temperatur anzeigen.gif
    Logo-Temperatur anzeigen.gif
    46 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag: TD

Zum Anzeigen auf einem LOGO-TD muß die Meldetext-Anzeige auf den neuen Stil umgestellt werden.
Wie das geht -> klicke im Meldetext-Einstelldialog auf den Button "Hilfe".

Gruß
Harald
 