Generelle Frage zum OP277

knarf

Level-2
Beiträge
217
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein S7-Projekt, wo der Kunde ein OP277 einsetzen möchte.
In dem Projekt sind ca. 5 PID-Regler und ca. 20 Analogwerte. Bei diesen PID-Reglern müssen vom Bediener die Betriebsarten Hand/Automatik und die Reglerparameter vorgebbar sein. Außerdem muß im Handbetrieb der Reglerausgang direkt in % eingebbar sein. Bei den Analogwerten müssen pro Messung jeweils 4 Alarmgrenzen vorgegeben werden.

Da ich an dem OP277 nur über F-Tasten bedienen kann, lautet meine Frage, ob dieses Panel das richtige Panel ist.
Kann man je nach vorgewähltem Bild die F-Tasten unterschiedlich belegen.
Oder ist ein Touchpanel TP die bessere Wahl.

Vielen Dank im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Frank
 
Du kannst die F-Tasten bildabhängig belegen.
Allerdings ziehe ich auch ein TP vor (wenn es die Umgebung zulässt)

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst die F-Tasten bildabhängig belegen.
Allerdings ziehe ich auch ein TP vor (wenn es die Umgebung zulässt)

Gruß
Dieter

Da hat Dieter recht

Es ist auf einem Touch einfacher die Tasten für den Bediener übersichtlich anzuordnen, gerade wenn du viele gleiche Funktionen darstellen musst.
Auch die Projektierung geht schneller.
Wenn die Bediener aber gewohnt sind mit dem Schraubendreher zu bedienen, nimm lieber ein Tastengerät :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben