WInCC Störmeldungen quittieren

Rengel

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich habe mir in WinC eine Störmeldungsliste angelegt und dazu einen Button gebastelt, mit dem man die angezeigten Störmeldungen quittieren kann. Alles nicht weltbewegendes ;)

Jetzt möchte ich für diesen Button die Benutzerfreigabe gerne nur aktivieren, wenn eine Störmeldung angezeigt wird finde aber kein Bit/Wert der mir da einen Wert zur Verfügung stellt. Gibt es da einen? Mir selber einen aus meinen Fehlermeldungen zu basteln ist etwas schwierig, da es insg. ca. 100 Störwörter sind.

Danke und CU

Rengel
 
Hallo :)

Gibt es wirklich kein Bit das jemand kennt, das in WinCC gesetzt wird sobald eine Störmeldung ansteht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache es so, alle Fehlermeldungen setzen ein Merker Bit. Die Bits habe ich alle zusammen gelegt ab MD1500 bis ca. MD1560. Dann lade ich die DWORDS und mit OW kontrolliere ob irgendwo ein Bit gesetzt ist:

L MD1500
L MD1504
OW
L MD1508
OW
.
.
.
L MD1560
OW
="Fehler_Existiert"

Ich benutze das in ProTool, aber ich nehme an es muss auch in WinCC funktionieren.

Ich benutze Merker so dass ich leichter aus ProTool mit Cut & Paste die Meldungen kopieren kann, aber es wurde genau so gut klappen wenn die Fehler Bits im DB abgelegt sind.
 
So geht es auch aber ich suche eher eine WinCC interne Funktion die mir zeigt das eine der Einzelmeldungen aktiv ist. Muss es ja irgendwo geben, da der Siemens Button Störmeldung quittieren in der Alarm Control auch nur aktiv ist wenn eine Meldung ansteht. Nur leider habe ich nicht gefunden wie die das realisieren. Aber trotzdem Danke für den Tip!
 
Welche WinCC Version hast Du?

Hast Du Deine Störmeldungen ganz normal mit dem Alarm Logging projektiert?

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC 6.0

Ja habe ich ganz normal dort gemacht bzw. über Excel importiert.

DAher wird in dem WinCC Alarmfenster der Button ja auch nur "aktiv" wen eine Meldung ansteht. Und diese Fkt. möchte ich für meinen selbst kreierten Quittierbutton auch gerne haben.

MfG Rengel
 
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach 8)

Variablenhaushalt

Zunächst muss eine so genannte Zustandsvariable angelegt werden.

In meinem Beispiel habe ich die Variable Gruppenmeldung_Störung_Zustandsvariable
als vorzeichenlosen 8Bit-Wert verwendet.

Alarm-Logging

Im Alarm-Logging muß dafür gesorgt werden, dass alle zu quittierenden Meldungen
die selbe Klasse haben, bei mir haben sie die Klasse Störung.

Man ruft nun unter Gruppenmeldungen die Eigenschaften der Klasse Störung auf und trägt unter
Zustandsvariable die oben angelegte Zustandsvariable ein. Das Zustandsbit lässt man auf 0.

RunTime

Kommt nun in der RunTime eine beliebige Meldung der Klasse Störung,
so werden in der Zustandsvariable folgende Bits gesetzt und rückgesetzt:

Meldung kommt: Bit 0 wird auf 1 gesetzt
Meldung geht: Bit 0 wird auf 0 gesetzt
Meldung ist quittierpflichtig: Bit 4 wird auf 1 gesetzt
Meldung ist quittiert: Bit 4 wird auf 0 gesetzt

Gruß Kai
 