Moin,

ich hatte bis vor kurzem eine WinCC Flexible 2005 Runtime laufen die Daten in eine MSSQL 2005 Darenbank schreibt. (standart konfig über Benutzer-DSN SQL Treiber...) Das ganze funktionierte ganz gut. Jetzt haben wir die RT auf WinCC Flexible 2008 hochgerüstet. Einmal pro Tag stürzt jetzt die Datenbankverbindung ab. Die Runtime meldet: "80052 Fehler beim Lesen von Archiv ...." Die Datenbank ist aber erreichbar und läuft einwandfrei!

Hat jemand ein ähnliches verhalten beobachtet? Weiss jemand Rat?

Gruß
Andreas
 
Hallo,

ich habe das gleiche Problem mit flex 2008 SP1 auf einem MP277, wo ich aber auf die SD-Kare schreibe. Bei mir tritt das Problem alle 2-3 Tage auf, kommt wahrscheinlich auf die Datenmenge an, die man verwendet. Ich benutze da RDB Format. Meldung heißt: "Fehler Beim Lesezugriff auf Archiv...."
Bin im Moment auch etwas ratlos, da einige Kunden von diesem Problem betroffen sind....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist keine wahre Lösung, aber vielleicht kann man es mitlerweile in gang bringen, mit die System-Funktionen StopLogging plus CloseAllLogs, und danach OpenAllLogs plus StartLogging. Vielleicht über ein paar Tastern.

Wenn das klappt, dann geht es vielleicht auch es automatisch zu steuern, wenn SystemEreignis 80052 ausgelöst wird.
 
Moin,

Ich habe gestern noch das SP2 für flexible 2008 nachinstalliert.
Seitdem ist kein Fehler mehr aufgetreten.

Ich hoffe das bleibt so!

Gruß
Andreas
 