Hi,
ich bin am überlegen ein MP277 Panel via Ethernet an eine S7-300 (CP343) anzuschließen. Ist dieses problemlos realisierbar? Laut einem Siemens Mitarbeiter würde man dann Smart Access benötigen was ich nicht ganz glauben kann.:confused:

Andi
 
Es ist problemlos realisierbar.

Nur, heute verwende ich immer ein CPU mit ein integrierte PN schnittstelle. Den Umweg über ein CP343-1 ist wesentlich langsahmer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist kein Problem, wir schließen auch unsere MPs über Ethernet entweder direkt an die CPU (300er) oder über CP an (400er). Dazu brauchst du keine besnodere Lizenz.
 
PN Schnittstelle, aber es ist wirklich "nur" IE (Industrial Ethernet = RFC1006).

Du brauchst dich nicht zu kümmern.
Einfach ethernet Schnittstellen auf Panel und CP/CPU an denselben Ethernet Netzwerk verbinden, und mit passender IP Adressen ausstatten.
Dann kannst Du in WinCC Flex den S7 CPU als Partner auswählen, und Du bist fertig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, das klingt ja einfach, trozdem habe ich Probleme... Habe ein MP277 über einen CP 343-1EX11 an eine CPU 315 angeschlossen. Habe die "Partner" im NetPro miteinander verbunden und zwei unterschiedliche IP-Adressen vergeben. Mit meinem Laptop komme ich ohne Probleme an die CPU ran, nur in meinem MP oder auch Winccflexible Runtime kommt immer die Meldung "Verbindung abgebaut". Was mache ich falsch?
Vielen Danke für eure Hilfe.
 
MP277:
In STEP7 HW Konfig, Ethernet Schnittstelle einrichten.
In WinCC Flex, CPU auswählen als Partner für den Verbindungsdialog.
Auf den Panel muss den IP und Subnet über den Control Panel eingestellt werden.

PC RT:
In WinCC Flex, die Verbindungsdaten (IP, rack=0, slot=2) von Hand einstellen.
Auf den PC, den Zugangspunkt S7ONLINE auf TCP/IP einstellen (ist vermutlich schon in Ordnung).

Von PC aus, probier MP277 und CP343-1 zu pingen.
 
vielen dank für die antwort, aber all das hab ich schon probiert... steuerung und mp sind natürlich pingbar. hab auch schon die daten in winccflex automatisch und peer hand eingestellt, nichts funktioniert, immer "Verbindung abgebaut". als partner muss auch träger 0 und steckplatz 2 der cpu drin stehen, oder vielleicht platz 4 vom cp?
fällt vielleicht nochjemandem was ein? vielen dank für eure hilfe
 