Hallo S7 Profis,

brauche dringend eure Hilfe für folgendes Problem: Ich will einen Timerwert auf dem TP177 darstellen (WinCCflex 08). Die Variable kann ich als Timer Format definieren, aber beim Ausgabefeld gibt es kein passendes Format wie z.B. S5time. Es gibt nur die Auswahl Dez, Hex und Binär. Habt Ihr einen Tipp für mich?

Danke im Voraus
Klaus
 
Das Problem hatte ich auch das Panel scheint kein S5T Format zu unterstützen also hab ich mit ner Systemfunktion die S5T in das fürs Panel verträgliche Time unmgewandelt. Ich kann nochma gucken welcher SFC das war.

Nachtrag:
FC33 ist für S5Time zu Time

Und wenn du es anders herum haben möchtest:

FC40 ist für Time in S5Time
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Siemens-Panels wandeln den Datentyp "Timer" von Haus aus in ms um,
also im Ausgabefeld (Dec) steht dann 1000 für 1Sekunde (z.B.).
Wenn man das nun für den Bediener in verständliche Form bringen will, also z.B. 1,0Sek, dann verwendet man
die Lineare Skalierung in der Variable, d.h. Steuerung 0-1000 = Panel 0 - 10.

Im Ausgabefeld dann natürlich Dec entsprechender Länge mit 1 Nachkommastelle.

Fazit:
S5Time oder Time ist fürs Panel letzten Endes genau dasselbe.

Mfg
Manuel
 
habe versucht mit FC33 die Sache zu lösen, funktioniert leider nicht, auch nur die Sekunden anzeigen ist auch nicht toll (234s) da kann sich keiner was vorstellen.

Der Timer läuft 15min und eine die Anzeige im Panel sollte z.B. so ( 3m12s) aussehen. Wer hat noch einen Lösungsvorschlag?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich wrde mir hier eine Function selber erstellen, die die vom mir gemachte Eingabe in eine S5Time (oder Time - je nach Bedarf) umrechnet. Umgekehrt würde ich genauso verfahren - macht einfach am meißten Sinn. Wenn es dir eventuell auch darum gehen sollte, die bereits abgelaufene Zeit anzuzeigen, so würden sich hier die IEC-Timer (SFB3 - 5) anbieten - die liefern dir diese Angabe freiwillig zurück - allerdings im Format TIME.

Gruß
LL
 