Hallo,
nachdem ich über die Suche nicht fündig wurde hoffe ich dass vielleicht jemand ein ähnliches Problem hatte oder ich mich nur zu dämlich anstelle.
Ich habe ein bestehendes Projekt aus WinCC 6.0 SP4 in WinCC 7 SP1 übernommen und versucht, es über Ethernet an eine 315-2 DP mit CP343-1 Lean anzukoppeln.
Bei der Installation von WinCC 7 gab es zwar eine Fehlermeldung, die betraf aber nur den SQL Server.
Das ganze läuft auf Windows XP SP3.
Zunächst hatte ich das Problem, dass der Zugriffsweg nicht parametriert war (Errorcode 0xFFDF 42C2), ich habe dann PG-PC-Schnittstelle angepasst.
Jetzt habe ich als letztes einen Errorcode 0xFFDF 4104.
Nun bin ich ratlos. Hat einer eine Idee, was ich noch testen könnte?
Auf Seiten der SPS kann's nicht liegen, da ich neben diesem besagten Rechner einen anderen habe auf dem auch WinCC (aber Version 6) läuft und der hat Zugriff auf die Steuerung.
Diagnose habe ich integriert, hat mir aber nicht unmittelbar weitergeholfen (zeigt an: State disconnected).
Andy
nachdem ich über die Suche nicht fündig wurde hoffe ich dass vielleicht jemand ein ähnliches Problem hatte oder ich mich nur zu dämlich anstelle.
Ich habe ein bestehendes Projekt aus WinCC 6.0 SP4 in WinCC 7 SP1 übernommen und versucht, es über Ethernet an eine 315-2 DP mit CP343-1 Lean anzukoppeln.
Bei der Installation von WinCC 7 gab es zwar eine Fehlermeldung, die betraf aber nur den SQL Server.
Das ganze läuft auf Windows XP SP3.
Zunächst hatte ich das Problem, dass der Zugriffsweg nicht parametriert war (Errorcode 0xFFDF 42C2), ich habe dann PG-PC-Schnittstelle angepasst.
Jetzt habe ich als letztes einen Errorcode 0xFFDF 4104.
Nun bin ich ratlos. Hat einer eine Idee, was ich noch testen könnte?
Auf Seiten der SPS kann's nicht liegen, da ich neben diesem besagten Rechner einen anderen habe auf dem auch WinCC (aber Version 6) läuft und der hat Zugriff auf die Steuerung.
Diagnose habe ich integriert, hat mir aber nicht unmittelbar weitergeholfen (zeigt an: State disconnected).
Andy